吊扇调速器接线图与接线方法
来源:电工天下时间:2020-05-01 19:55:00 作者:老电工手机版>>
有关吊扇调速器的接线图,在为吊扇调速器接线时,要判断公共电极,判断主绕组和辅助绕组,注意主、辅绕组公共端火线与零线的接法等。
吊扇调速器接线图与接线方法
一、判断公共电极
吊扇引出三根导线,用万用表欧姆挡两两之间对量,如果线圈没有问题,阻值最大的那一次其空下的那个导线头为主、辅绕组的公共电极。
二、判断主绕组和辅助绕组
用万用表将公共电极和剩下的两线头分别测量,阻值小的是主绕组,阻值大的是辅绕组。
三、主、辅绕组公共端接零线,主绕组另一端接火线,辅绕组的另一端串联电容,电容的另一端也接火线。
四、火、零线颠倒虽然也能正常运转,但不符合电气规范。
注:通常吊扇电机的三根出线是红、兰(绿)、黑,电容的两根线接在红、兰上面,然后红接到开关或调速器接相线,黑接零线。
如果颜色分辨不出来,可以利用万用表。
分别测量三根出线中两两之间的阻值,如果线圈没有问题,两线之间较大阻值是另外两个较小阻值之和。
因为两个线圈的尾是连在一起的。(比如上面说的红、兰之间的阻值较大,等于红黑之间和兰黑之间阻值之和。)这时可以判断出哪一根是公共线。
公共线接零线,其余两根线接电容。其中一根接火线,如果反转就换一根。
吊扇接线图,如下:




相关文章变频器接线图与参数设定方法

一个变频器的接线图,包括变频器主回路的接线方法,变频器参数设定,控制回路实现电机正转,需要接一个中间继电器,控制接点输入公共端和正转启动分别接到中间继电器的常开触点。
时间:2022-09-15 13:54:52
电机星三角启动接线图详解

有关电机星三角启动的接线图,采用星形接法启动可降低启动电流,减小对电网及共电设备的危害,电机三角形连接时,相电压等于线电压。
时间:2021-07-19 09:34:30
传感器与AI模块接线图

有关传感器与AI模块的接线图,模拟量模块SF灯亮,读出的模拟量值超限,自己收藏的传感器与AI模块连接接线示意图。
时间:2021-07-19 09:34:29
双单相有功功率表测量三相无功功率的接线图

如何用两只单相有功功率表测量三相无功功率,两只单相有功功率表测量三相无功功率的接线图说明,在三相电源正常且三相负载完全对称的情况下,两只功率表的读数P1、P2彼此相等。
时间:2021-07-19 09:34:25
三相五线制接线图与原理解析

三相五线制的接线方法,三相五线制的接线图,地线在供电变压器侧和中性线接到一起,进入用户侧后不能当作零线使用,三相五线制标准导线颜色为:A相黄色,B相绿色,C相红色,N线浅蓝色,PE线黄绿双色。
时间:2021-07-19 09:34:24
西门子EM231模拟量输入模块设置与接线图

西门子EM231模拟量输入模块的接线图,通过拨码开关设置为不同的测量方法,开关的设置应用于整个模块。
时间:2021-07-19 09:34:12
零序电流互感器的接线图图解

分享一个零序电流互感器的接线图,把电容器组平均分为两组,两组电流相等,当某电容器出现漏电电流时,一次侧对二次侧感应有横差电流,继电器动作。
时间:2021-07-19 09:34:10
两台电机顺序启动与逆序停止的原理接线图

分享一个两台电机顺序启动与逆序停止的接线图,很简单的双电动机控制电路图,实现顺序启动与逆序停止功能。
时间:2021-07-19 09:34:09
- 上一篇:相序保护器接线图与参数设置
- 下一篇:步进电机接线图大全





