吊扇的接线经验总结
来源:电工天下时间:2020-05-07 08:28:53 作者:老电工手机版>>
在对吊扇进行接线时,应区分出每一根线的作用,然后在接线的过程中,才不会出错,这里总结了吊扇的接线经验知识,供大家学习参考。
吊扇的接线经验
1、吊扇的线头
在接线前,先来了解下吊扇上的线头,吊扇接线的地方称为接线板,二个边各有三个接线桩,一边只接电源的二根线(桩头1、桩头2 )上,(桩头3空着)。 另一边的三个孔均要用上。

参考图1:吊扇的接线电路示意图
2、接线方法
那么,具体应如何来给吊扇接线?
一般从电机出来的线分三种颜色,一般为红、黄(棕)、黑(兰) ,其中红线是电机的共同端线,接在(桩头4)上与(桩头1 )相通。
黄线是电机的主线圈出线,接在(桩头5)上,与(桩头2)相通。
黑线是电机副线圈的出线,接在空的接线 桩(桩头6)上,然后把电容器的二端线头分别并接在黄线(桩头5 )和黑线(桩头6 )上。
以上就是吊扇的接线经验,找准吊扇的各个接线头,从颜色上很好区分,然后参照接线说明图进行接线就可以了。
相关阅读:
相关文章变频器接线图与参数设定方法

一个变频器的接线图,包括变频器主回路的接线方法,变频器参数设定,控制回路实现电机正转,需要接一个中间继电器,控制接点输入公共端和正转启动分别接到中间继电器的常开触点。
时间:2022-09-15 13:54:52
三相五线制接线方式图解

有关三相五线制接线方式图解,三相五线制怎么接线,三相五线制分为TT接地方式和TN接地方式,其中TN又具体分为TN-S,TN-C,TN-C-S三种方式,三相五线制:三相是指有三条线是火线,一条线是指零线,另外一条线是指地线。
时间:2022-09-15 13:29:05
电机星三角启动接线图详解

有关电机星三角启动的接线图,采用星形接法启动可降低启动电流,减小对电网及共电设备的危害,电机三角形连接时,相电压等于线电压。
时间:2021-07-19 09:34:30
传感器与AI模块接线图

有关传感器与AI模块的接线图,模拟量模块SF灯亮,读出的模拟量值超限,自己收藏的传感器与AI模块连接接线示意图。
时间:2021-07-19 09:34:29
双单相有功功率表测量三相无功功率的接线图

如何用两只单相有功功率表测量三相无功功率,两只单相有功功率表测量三相无功功率的接线图说明,在三相电源正常且三相负载完全对称的情况下,两只功率表的读数P1、P2彼此相等。
时间:2021-07-19 09:34:25
三相五线制接线图与原理解析

三相五线制的接线方法,三相五线制的接线图,地线在供电变压器侧和中性线接到一起,进入用户侧后不能当作零线使用,三相五线制标准导线颜色为:A相黄色,B相绿色,C相红色,N线浅蓝色,PE线黄绿双色。
时间:2021-07-19 09:34:24
西门子EM231模拟量输入模块设置与接线图

西门子EM231模拟量输入模块的接线图,通过拨码开关设置为不同的测量方法,开关的设置应用于整个模块。
时间:2021-07-19 09:34:12
零序电流互感器的接线图图解

分享一个零序电流互感器的接线图,把电容器组平均分为两组,两组电流相等,当某电容器出现漏电电流时,一次侧对二次侧感应有横差电流,继电器动作。
时间:2021-07-19 09:34:10
- 上一篇:吊扇上的电源线怎么接线
- 下一篇:吊扇的一般安装步骤,吊扇的电源接线方法





