一例行车断火限位器的内部接线图
来源:电工天下时间:2020-11-24 11:59:05 作者:老电工手机版>>
有关行车断火限位器的接线方法,断火限位器是用来切断电源的,那么行车断火限位器的内部接线图是什么样的,接线原理又是怎么样的,与电工天下小编一起来看下。
断火限位器是什么
断火限位器是行程开关的一种,断火就是切断电源,当动作时直接切断电动机主电源,不需要切断控制回路再切断主电源,还可以作为当接触器触头粘连断不开主电源的再保护。
断火限位器的工作原理
断火限位器主要有动静触头、推位杆【动作杆】、基座、盖及壳体等所组成,当起升钩上升或下降到一定极限位置时,对断火限位器上推拉杆产生推或拉的动作,使其中一对动静触头分断,切断主电源,从而起限位作用,当推拉杆及动作杆复位时,在弹簧力的作用下,触头同时从新闭合。
5根线1根做公共线【通常选B】限位时断开2相:
动作杆拉:1-5通 2-6通 3-5断开 4-6断开;
动作杆推:3-5通 4-6通 1-5断开 2-6断开;
7只是个接线端子,中间相直接接到电机上;

电动葫芦上有个断火器,接线原理不复杂,但要把线接线也是需要点水平的。
一般接线原理:

相关文章变频器接线图与参数设定方法

一个变频器的接线图,包括变频器主回路的接线方法,变频器参数设定,控制回路实现电机正转,需要接一个中间继电器,控制接点输入公共端和正转启动分别接到中间继电器的常开触点。
时间:2022-09-15 13:54:52
电机星三角启动接线图详解

有关电机星三角启动的接线图,采用星形接法启动可降低启动电流,减小对电网及共电设备的危害,电机三角形连接时,相电压等于线电压。
时间:2021-07-19 09:34:30
传感器与AI模块接线图

有关传感器与AI模块的接线图,模拟量模块SF灯亮,读出的模拟量值超限,自己收藏的传感器与AI模块连接接线示意图。
时间:2021-07-19 09:34:29
双单相有功功率表测量三相无功功率的接线图

如何用两只单相有功功率表测量三相无功功率,两只单相有功功率表测量三相无功功率的接线图说明,在三相电源正常且三相负载完全对称的情况下,两只功率表的读数P1、P2彼此相等。
时间:2021-07-19 09:34:25
三相五线制接线图与原理解析

三相五线制的接线方法,三相五线制的接线图,地线在供电变压器侧和中性线接到一起,进入用户侧后不能当作零线使用,三相五线制标准导线颜色为:A相黄色,B相绿色,C相红色,N线浅蓝色,PE线黄绿双色。
时间:2021-07-19 09:34:24
西门子EM231模拟量输入模块设置与接线图

西门子EM231模拟量输入模块的接线图,通过拨码开关设置为不同的测量方法,开关的设置应用于整个模块。
时间:2021-07-19 09:34:12
零序电流互感器的接线图图解

分享一个零序电流互感器的接线图,把电容器组平均分为两组,两组电流相等,当某电容器出现漏电电流时,一次侧对二次侧感应有横差电流,继电器动作。
时间:2021-07-19 09:34:10
两台电机顺序启动与逆序停止的原理接线图

分享一个两台电机顺序启动与逆序停止的接线图,很简单的双电动机控制电路图,实现顺序启动与逆序停止功能。
时间:2021-07-19 09:34:09
- 上一篇:一例三相电动机过载保护正转控制的电路图
- 下一篇:一例顺序开关的电路原理图





