接近开关与光电传感器接线图图解
来源:电工天下时间:2020-12-27 11:07:07 作者:老电工手机版>>
有关接近开关与光电传感器的接线图,主要包括传感器DC二线原理图、传感器DC三线接线图、传感器DC四线接线图、传感器交流两线接线图、传感器AC两线串联示意图等。
传感器AC两线串联示意图
1、传感器DC二线直流

2、传感器DC二线原理图

1、接线电压:10-30VDC(10-65VDC)
2、常开触点(NO)或者常闭触点
3、不分NPN和PNP
4、具备短路保护
5、漏电流小于等于0.5mA
6、电压降小于5V
7、两线直流传感器不能串联或者并联连接
传感器DC三线接线图

传感器DC三线原理图

1、接线电压:10-30VDC(10-65VDC)
2、常开触点(NO)或者常闭触点
3、电压降小于1.8V
4、具备短路保护和极性保护
当三、四线传感器串联时,电压降相加,单个传感器准备延时时间相加。
传感器DC四线接线图

传感器DC四线原理图

1、接线电压:10-30VDC(10-65VDC)
2、切换常开触点和常闭触点
3、具备短路保护和极性保护
4、电压降小于1.8V
传感器DC三、四线并联

传感器交流两线接线图

1、接线电压:20-250VAC
2、常开触点或者常闭触点
3、漏电电流小于等于1.3mA
4、电压降小于6.5V
传感器AC两线串联示意图

1、常开触点:“与”逻辑
2、常闭触点:“或非”逻辑
3、串联时,传感器上的电压降相加,它减去了负载上可以利用的电压,因此不能低于负载最低工作电压。请注意电网的电压波动。
机械开关和交流传感器串联

当传感器出于断开触点,电源电压被断开,若在传感器衰减期间机械触点闭合会使传感器短时间内出现功能障碍。
传感器准备延时时间小于等于80ms,在这个时间内就产生故障,或者失灵。来自:电工技术之家
补偿办法:在机械触点上并联上一个电阻,并联上的电阻使传感器的电源没有在机械触点上中断,机械触点无论是断开和闭合,传感器都不会出于转杯延时状态。
对于200VAC,电阻阻值大约为82KΩ/1W 电阻的计算方法近似值为400Ω/V
传感器AC两线并联

1、常开触点:“与”逻辑常闭触点:“或非”逻辑
2、当传感器常开触点闭合时,另一个并联的传感器被短路,当传感器断开时就需要个准备的延时时间(≤80ms)
补偿办法:在触点上串联一个电阻可以保证传感器的最小工作电压,避免了触点断开之后的准备时间。电阻计算方式:R=10/I P=I平方×R。
相关文章变频器接线图与参数设定方法

一个变频器的接线图,包括变频器主回路的接线方法,变频器参数设定,控制回路实现电机正转,需要接一个中间继电器,控制接点输入公共端和正转启动分别接到中间继电器的常开触点。
时间:2022-09-15 13:54:52
电机星三角启动接线图详解

有关电机星三角启动的接线图,采用星形接法启动可降低启动电流,减小对电网及共电设备的危害,电机三角形连接时,相电压等于线电压。
时间:2021-07-19 09:34:30
传感器与AI模块接线图

有关传感器与AI模块的接线图,模拟量模块SF灯亮,读出的模拟量值超限,自己收藏的传感器与AI模块连接接线示意图。
时间:2021-07-19 09:34:29
双单相有功功率表测量三相无功功率的接线图

如何用两只单相有功功率表测量三相无功功率,两只单相有功功率表测量三相无功功率的接线图说明,在三相电源正常且三相负载完全对称的情况下,两只功率表的读数P1、P2彼此相等。
时间:2021-07-19 09:34:25
三相五线制接线图与原理解析

三相五线制的接线方法,三相五线制的接线图,地线在供电变压器侧和中性线接到一起,进入用户侧后不能当作零线使用,三相五线制标准导线颜色为:A相黄色,B相绿色,C相红色,N线浅蓝色,PE线黄绿双色。
时间:2021-07-19 09:34:24
西门子EM231模拟量输入模块设置与接线图

西门子EM231模拟量输入模块的接线图,通过拨码开关设置为不同的测量方法,开关的设置应用于整个模块。
时间:2021-07-19 09:34:12
零序电流互感器的接线图图解

分享一个零序电流互感器的接线图,把电容器组平均分为两组,两组电流相等,当某电容器出现漏电电流时,一次侧对二次侧感应有横差电流,继电器动作。
时间:2021-07-19 09:34:10
两台电机顺序启动与逆序停止的原理接线图

分享一个两台电机顺序启动与逆序停止的接线图,很简单的双电动机控制电路图,实现顺序启动与逆序停止功能。
时间:2021-07-19 09:34:09
- 上一篇:plc通过端子排接线图与接线方法
- 下一篇:一次接线图与二次接线图的主要区别





