电气原理图及接线图(单元接线图与互连接线图)
来源:电工天下时间:2020-12-15 09:34:14 作者:老电工手机版>>
有关电气原理图与接线图的相关知识,电气接线图是根据电气原理图和电气布置图进行绘制,电气接线图一般包括单元接线图和互连接线图。
电气原理图及接线图
电气接线图是为电气设备和电器元件的安装配线和检查维修电气线路故障服务的,它是表示成套装置、设备或装置的内部、外部各种连接关系的一种简图。
也可用接线表(以表格形式表示连接关系)来表示这种连接关系。
接线图和接线表只是形式上的不同,可以单独使用,也可以组合使用,一般以接线图为主,接线表予以补充。
本节重点介绍接线图的相关内容。
电气接线图是根据电气原理图和电气布置图进行绘制。
电气接线图的绘制应符合GB6988中《接线图和接线表》的规定。
在电气接线图中要表示出各电气设备的实际接线情况,标明各连线从何处引出,连向何处,即各线的走向,并标注出外部接线所需的数据。
电气接线图一般包括单元接线图和互连接线图。
电气接线图的绘制要求:
1、电气接线图中的电气元件按外形绘制(如正方形、矩形、圆形或它们的组合),并与布置图一致,偏差不要太大。器件内部导电部分(如触点、线圈等)按其图形符号绘制。
2、在接线图中各电器元件的文字符号、元件连接顺序、接线号都必须与原理图一致。接线号应符合GB4026-83《电器接线端子的识别和用字母数字符号标志接线端子的通则》
3、与电气原理图不同,在接线图中同一电器元件的各个部分(触头、线圈等)必须画在一起。
4、除大截面导线间,各单元的进出线都应经过接线端子板,不得直接进出。(www.dgjs123.com)端子板上各接点按接线号顺序排列,并将动力线、交流控制线、直流控制线分类排列。
5、接线图中的连接导线与电缆一般应标出配线用的各种导线的型号,规格、截面积及颜色要求。
一、单元接线图
单元接线图是表示电气单元内部各项目连接情况的图,通常不包括单元之间的外部连接,但可给出与之有关的互连接线图的图号。
单元接线图走线方式有板前走线及板后走线两种,一般采用板前走线,对于复杂单元一般是采用线槽走线。来自:电工技术之家
单元接线图中的各电器元件之间接线关系有直接连线和间接标注两种表示方法。对于简单电气控制单元,电器元件数量较少,接线关系不复杂,可直接画出电器元件之间的连线;对于复杂单元,电器元件数量多,接线较复杂的情况,只要在各电器元件上标出接线号,不必画出各元件间连线。
单元接线图的绘制方法:
1、在单元接线图上,代表项目的简化外形和图形符号是按照一定规则布置的,这个规则就是大体按各个项目的相对位置进行布置,项目之间的距离不以实际距离为准,而是以连接线的复杂程度而定。
2、单元接线图的视图选择,应最能清晰地表示出各个项目的端子和布线情况。当一个视图不能清楚地表示多面布线时,可用多个视图。
3、项目间彼此叠成几层放置时,可把这些项目翻转或移动后画出视图,并加注说明。
4、对于plc、转换开关、组合开关之类的项目,它们本身具有多层接线端子,上层端子遮盖下层端子,这时可延长被遮盖的端子,以标明各层的接线关系。
二、互连接线图
互连接线图是用于表示成套装置或设备内各个不同单元之间的连接情况,通常不包含所涉单元的内部连接,但可以给出与之有关的电路图或单元接线图的图号。互连接线图中各单元的视图应画在同一平面上,以便表示各单元之间的连接关系。
相关文章变频器接线图与参数设定方法

一个变频器的接线图,包括变频器主回路的接线方法,变频器参数设定,控制回路实现电机正转,需要接一个中间继电器,控制接点输入公共端和正转启动分别接到中间继电器的常开触点。
时间:2022-09-15 13:54:52
电气识图之接地线符号

有关电气识图中接地线符号的知识,"接地"是电路图中一种重要的符号,包括信号地、接地壳、等电位等,电气制图与读图时注意区别。
时间:2022-09-15 13:30:40
电视机待机节电器电路原理图与元件选择与制作方法

电视机待机节电器电路原理图,电视机待机节电器的元件选择与制作方法,电视机待机节电器的电路原理,包括整机分电源、开机电路、关机电路和输出执行电路等。
时间:2022-09-15 13:30:10
步进电机驱动器系统电路原理图

步进电机驱动器系统电路原理图,步进电机驱动电路的电路图,包括单片机步进电机驱动电路,步进电机驱动器系统电路原理图等,分析了电路的结构组成与工作原理。
时间:2022-09-15 13:30:07
at89s52单片机最小系统电路原理图

at89s52单片机最小系统电路原理图,包括单片机的电源部分,复位电路,时钟电路及负载电路、程序下载电路等,at89s52单片机最小系统的工作原理图。
时间:2022-09-09 15:47:54
快速电气图纸识读的要点,快速电气图纸识读的基本步骤

如何快速成为电气图纸识图专家,电气图纸识图是电气从业者的基本功,快速读懂一张图纸是关键,那么快速电气图纸识读的要点,在快速识读电气图纸时要注意什么问题,下面来了解下。
时间:2022-05-27 11:18:13
电工必备电气原理图16:PLC顺序控制的工作原理

以下是PLC进行电机启停控制的原理图,如图所示:非常清晰直观的动态原理图,通过PLC编程来实现电动机的顺序控制,电路中有三个启动与停止按钮,完整演示了PLC顺序控制的工作原理。
时间:2022-04-11 20:59:08
电工必备电气原理图13:按钮开关的工作原理

以下是按钮开关的结构示意图,按钮开关的主要构成部件为按钮帽、复位弹簧、动触头、常闭静触头、常开静触头,从以下原理图中可以清晰地读懂按钮开关的工作原理。
时间:2022-03-28 09:26:35
- 上一篇:浴霸安装接线图与接线方法
- 下一篇:电气原理图及安装接线图的读图方法





