电气原理图及安装接线图的读图方法
来源:电工天下时间:2019-12-07 06:37:43 作者:老电工手机版>>
有关电气原理图与电气安装接线图的读图方法,包括电气图的种类:系统原理图、电路原理图、安装接线图,以及识读电气图的方法等。
电气原理图及安装接线图
电气图纸一般可分为两大类,一类为电力电气图,它主要是表述电能的传输、分配和转换,如电网电气图、电厂电气控制图等。另一类为电子电气图,它主要表述电子信息的传递、处理;如电视机电气原理图。本文主要谈电力电气图的识读。
电力电气图分一次回路图、二次回路图。一次回路图表示一次电气设备(主设备)连接顺序。一次电气设备主要包括发电机、变压器、断路器、电动机、电抗器、电力电缆、电力母线、输电线等。
为对一次设备及其电路进行控制、测量、保护而设计安装的各类电气设备,如测量仪表、控制开关、继电器、信号装置、自动装置等称二次设备。表示二次设备之间连接顺序的电气图称二次回路图。
一、电气图的种类
电气图主要有系统原理图、电路原理图、安装接线图。
1、系统原理图(方框图)
用较简单的符号或带有文字的方框,简单明了地表示电路系统的最基本结构和组成,直观表述电路中最基本的构成单元和主要特征及相互间关系。
2、电路原理图
电路原理图又分为集中式、展开式两种。集中式电路图中各元器件等均以整体形式集中画出,(电工技术之家 www.dgjs123.com)说明元件的结构原理和工作原理。识读时需清楚了解图中继电器相关线圈、触点属于什么回路,在什么情况下动作,动作后各相关部分触点发生什么样变化。
展开式电路图在表明各元件、继电器动作原理、动作顺序方面,较集中式电路图有其独特的优点。展开式电路图按元件的线圈、触点划分为各自独立的交流电流、交流电压、直流信号等回路.凡属于同一元件或继电器的电流、电压线圈及触点采用相同的文字。
展开式电路图中对每个独立回路,交流按U、V、W相序;直流按继电器动作顺序依次排列。
识读展开式电路图时,对照每一回路右侧的文字说明,先交流后直流,由上而下,由左至右逐行识读。集中式、展开式电路图互相补充、互相对照来识读更易理解。
3、安装接线图
安装接线图是以电路原理为依据绘制而成,是现场维修中不可缺少的重要资料。安装图中各元件图形、位置及相互间连接关系与元件的实际形状、实际安装位置及实际连接关系相一致。图中连接关系采用相对标号法来表示。
二、识读电气图须知
1、学习掌握一定的电子、电工技术基本知识,了解各类电气设备的性能、工作原理,并清楚有关触点动作前后状态的变化关系。
2、对常用常见的典型电路,如过流、欠压、过负荷、控制、信号电路的工作原理和动作顺序有一定的了解。
3、熟悉国家统一规定的电力设备的图形符号、文字符号、数字符号、回路编号规定通则及相关的国标。了解常见常用的外围电气图形符号、文字符号、数字符号、回路编号及国际电工委员会(IEC)规定的通用符号和物理量符号(相关资料附后)。
4、了解绘制二次回路图的基本方法。电气图中一次回路用粗实线,二次回路用细实线画出。一次回路画在图纸左侧,二次回路画在图纸右侧。由上而下先画交流回路,再画直流回路。同一电器中不同部分(如线圈、触点)不画在一起时用同一文字符号标注。对接在不同回路中的相同电器,在相同文字符号后面标注数字来区别。
5、电路中开关、触点位置均在"平常状态"绘制。所谓"平常状态"是指开关、继电器线圈在没有电流通过及无任何外力作用时触点的状态。通常说的动合、动断触点都指开关电器在线圈无电、无外力作用时它们是断开或闭合的,一旦通电或有外力作用时触点状态随之改变。
三、识读电气图方法
1、仔细阅读设备说明书、操作手册,了解设备动作方式、顺序,有关设备元件在电路中的作用。
2、对照图纸和图纸说明大体了解电气系统的结构,并结合主标题的内容对整个图纸所表述的电路类型、性质、作用有较明确认识。
3、识读系统原理图要先看图纸说明。结合说明内容看图纸,进而了解整个电路系统的大概状况,组成元件动作顺序及控制方式,为识读详细电路原理图作好必要准备。
4、识读集中式、展开式电路图要本着先看一次电路,再看二次电路,先交流后直流的顺序,由上而下,由左至右逐步顺序渐进的原则,看各个回路,并对各回路设备元件的状况及对主要电路的控制,进行全面分析,从而了解整个电气系统的工作原理。
5、识读安装接线图要对照电气原理图,先一次回路,再二次回路顺序识读。识读安装接线图要结合电路原理图详细了解其端子标志意义、回路符号。对一次电路要从电源端顺次识读,了解线路连接和走向.直至用电设备端。对二次回路要从电源一端识读直至电源另一端。接线图中所有相同线号的导线.原则上都可以连接在一起。
相关文章变频器接线图与参数设定方法

一个变频器的接线图,包括变频器主回路的接线方法,变频器参数设定,控制回路实现电机正转,需要接一个中间继电器,控制接点输入公共端和正转启动分别接到中间继电器的常开触点。
时间:2022-09-15 13:54:52
电视机待机节电器电路原理图与元件选择与制作方法

电视机待机节电器电路原理图,电视机待机节电器的元件选择与制作方法,电视机待机节电器的电路原理,包括整机分电源、开机电路、关机电路和输出执行电路等。
时间:2022-09-15 13:30:10
步进电机驱动器系统电路原理图

步进电机驱动器系统电路原理图,步进电机驱动电路的电路图,包括单片机步进电机驱动电路,步进电机驱动器系统电路原理图等,分析了电路的结构组成与工作原理。
时间:2022-09-15 13:30:07
at89s52单片机最小系统电路原理图

at89s52单片机最小系统电路原理图,包括单片机的电源部分,复位电路,时钟电路及负载电路、程序下载电路等,at89s52单片机最小系统的工作原理图。
时间:2022-09-09 15:47:54
电工必备电气原理图16:PLC顺序控制的工作原理

以下是PLC进行电机启停控制的原理图,如图所示:非常清晰直观的动态原理图,通过PLC编程来实现电动机的顺序控制,电路中有三个启动与停止按钮,完整演示了PLC顺序控制的工作原理。
时间:2022-04-11 20:59:08
电工必备电气原理图13:按钮开关的工作原理

以下是按钮开关的结构示意图,按钮开关的主要构成部件为按钮帽、复位弹簧、动触头、常闭静触头、常开静触头,从以下原理图中可以清晰地读懂按钮开关的工作原理。
时间:2022-03-28 09:26:35
电工必备电气原理图12:断电延时型时间继电器的工作原理

断电延时型时间继电器的结构原理图,如下所示:断电延时型时间继电器的结构组成主要有瞬时常闭、瞬时常开,以及延时断开常开触头、延时闭合常闭触头等,以上为简单而实用的工作原理图,供大家参考。
时间:2022-03-28 09:24:30
电工必备电气原理图11:多点控制的工作原理

对电路进行多点控制的工作原理,如下图所示:多个启动与停止按钮,实现在多地的不同控制,以下是结构原理图,非常简单而实用的一张原理图,供大家参考。
时间:2022-03-28 09:19:59
- 上一篇:电气原理图及接线图(单元接线图与互连接线图)
- 下一篇:自锁电路接线图与自锁原理