试电笔(测电笔)的十大口诀
来源:电工天下时间:2020-04-06 19:08:34 作者:老电工手机版>>
有关测电笔的使用口诀,这里总结了试电笔(测电笔)的十大口诀,参考这些口诀,掌握好电工必备工具试电笔的用法,你值得拥有。
试电笔(测量笔)的十大口诀
1、测电笔区别交流电和直流电
电笔测判交直流,交流明亮直流暗。交流氖管通身亮,直流氖管亮一边。
2、测电笔测判直流电系统正负极接地
变电所直流系统,电笔触及不发亮。若亮靠近笔尖端,正极有接地故障。若亮靠近手握端,接地故障在负极。
3、测电笔区别直流电正极和负极
测判直流正负极,电笔氖管看仔细。前端明亮是负极,后端明亮为正极。
4、使用低压测电笔时的正确握法
常用低压测电笔,掌握测试两握法。钢笔式的测电笔,手掌触压金属夹。拇指食指及中指,捏住电笔杆中部。
旋凿式的测电笔,食指按尾金属帽。拇指中指无名指,捏紧塑料杆中部。氖管小窗口背光,朝向自己便观察。
5、使用低压测电笔时的应知应会事项
使用低压测电笔,应知应会有八项。带圆珠笔测电笔,捏握杆着金属箍。细检电笔内组装,电阻须在氖管后。
定期测检电阻值,必须大于一兆欧。旋凿式的测电笔,凿杆套上绝缘管。用前有电处预测,检验性能是否好。
测试操作要准确,谨防笔尖触双线。绝缘垫台上验电,人体部分须接地。明亮光线下测试,氖管辉光不清晰。
6、测电笔测判交流电路中任何两导线是同相还是异相
测判两线相同异,两手各持一电笔,两脚与地相绝缘,两笔各触一根线,两眼观看一只笔,不亮同相亮为异。
7、判断380/220V三相三线制供电线路单相接地故障
星形接法三相线,电笔触及两根亮,剩余一根亮度弱,该相导线软接地。若是几乎不见亮,金属性接地故障。
试电笔也有使用口诀,欢迎围观8、判断星形连接三相电阻炉断相故障
三相电炉中性点,负荷平衡不带电。电笔触及氖管亮,判定故障是断相。
9、判断电灯线路中性线断路
照明电路开关合,电灯不亮电笔测。相线中性线均亮,电源中性线断线。
10、检测高压硅堆的好坏和极性
电笔串只二极管,正极接市电相线。手握硅堆任一端,触压电笔金属夹。笔内氖管若发亮,手握硅堆负极端。
笔内氖管不发亮,手握硅堆正极端。手握硅堆端调换,正测反测细观察。两次氖管均发亮,高压硅堆内短路。
两次氖管都不亮,高压硅堆内开路。
相关文章LCR电桥测电容用什么档位

在使用LCR电桥测量电容时,一般都是用欧姆挡。以下是测量电感、电容与电阻时,对LCR电容档位的选择要求:电感测试:设定为L档,选择测试频率,测试夹具夹好电感,3秒钟后读数,即为所测电感值。
时间:2022-05-08 08:09:53
电桥法测电阻的原理是什么

电桥法测电阻的原理是什么,电桥电路是电磁测量中电路连接的一种基本方式,其测试灵敏,测量准确,使用方便,已在生产中得到了广泛应用。
时间:2022-05-08 08:00:45
钳形电流表的8个使用口诀,简单实用的钳形电流表操作口诀

有关钳形电流表的常用口诀,共有8个使用口诀,主要包括使用钳形电流表时应遵守的安全规程,正确使用钳形电流表,钳形电流表测量三相三线电流的技巧等,一起来学习下。
时间:2021-04-05 06:59:35
高压验电器的正确使用方法

有关高压验电器的使用方法,确定高压验电器额定电压必须与被测电气设备的电压等级,验电时人体与带电体应保持足够的安全距离,掌握高压验电器的正确使用方法很有必要。
时间:2020-07-21 14:12:28
高压验电器怎么用,高压验电器使用注意事项

有关高压验电器的使用方法,高压验电器怎么用,使用高压验电器进行验电时,必须认真执行操作监护制,验电时操作人员一定要戴绝缘手套,穿绝缘靴,高压验电器使用注意事项切记在心。
时间:2020-07-21 14:12:26
测电笔的几种握笔方法,测电笔的使用注意事项

有关测电笔的用法,这里介绍下测电笔(验电笔)的握笔方法,手指触及笔尾的金属部分,使氖管小窗背光且朝自己,此为正确的握笔方法,验电笔的使用注意事项,一起来看下。
时间:2020-04-06 19:26:46
低压验电器(验电笔)的结构与原理图解

有关验电笔的结构与工作原理,低压验电器又称测电笔,是一种低压验电器,用来检验导线及设备是否带电,是电工的必备工具之一。
时间:2020-04-06 19:20:38
试电笔的使用技巧

有关试电笔的一些使用技巧,试电笔不仅用来测量区分相线与中性线,在电工的日常工作中,试电笔还有着其它一些用途,这里总结了试电笔的使用经验技巧,一起来学习下。
时间:2020-04-06 18:38:07