低压验电笔口诀与使用方法
来源:电工天下时间:2019-11-03 07:01:59 作者:老电工手机版>>
低压验电笔的用法,使用低压验电笔判断交流电与直流电,判断直流电正负极,判断直流电源正负极接地,判断同相与异相,低压验电笔主要用于检查500伏以下导体或各种用电设备的外壳是否带电。
低压验电笔口诀与使用方法
低压验电笔是电工常用的一种辅助安全用具。用于检查500伏以下导体或各种用电设备的外壳是否带电。
一、判断交流电与直流电
1、电笔判断交直流,交流明亮直流暗;
2、交流氖管通身亮,直流氖管亮一端。
使用验电笔之前,必须在已确认的带电体上验测;但在末确认验电笔正常之前,不得使用。判别交、直流电时,最好在“两电”之间作比较,这样就很明显。来自:电工技术之家
二、判断直流电正负极
1、电笔判断正负极,观察氖管要心细;
2、前端明亮是负极,后端明亮为正极。
测试注意:电源电压为110伏及以上;若人与大地绝缘,一只手触电源任一极,另一只手持电笔,验电笔金属头触及被测电源另一极,氖管的前端极发亮,所测触的电源是负极;若氖管的后端极发亮,所测触的电源是正极。
三、判断直流电源正负极接地
1、电笔前端闪亮光,正极接地有故障;
2、亮光靠近手握端,接地故障在负极。
发电厂和变电所的直流系统,是对地绝缘的,人站在地上,用验电笔去触及正极或负极,氖管是不应当发亮的,如果发亮,则说明直流系统有接地现象;(www.dgjs123.com)若发亮在靠近笔尖的一端,则是正极接地;发亮点在靠近手握的一端,则是负极接地。
四、判断同相与异相
判断两线相同异,两手各持笔?电笔 一支,两脚与地相绝缘,两笔各触一根线,用眼观看一支笔,不亮同相亮为异。
此项测试时,切记两脚与地必须绝缘。因为我国大部分是380 220伏供电,且变压器普遍采用中性点直接接地,所以做测试时,人体与大地之间一定要绝缘,避免构成回路造成误判断;测试时,两笔亮与不亮显示一样,故只看一支即可。