钳形电流表如何寻找电路短路点?
来源:电工天下时间:2020-12-31 14:22:20 作者:老电工手机版>>
使用钳形电流表寻找电路短路点的方法,几条照明支路合用一只保险,当发生短路故障时,如何检查电路短路点的位置。
钳形电流表寻找电路短路点
方法:
如果几条照明支路合用一只保险,当发生短路故障时,采用普通方法查找是比较麻烦的。
这时可先在熔断熔丝的两端,接入一只500W白纸灯泡,合上电源,白炽灯发亮。
然后,用钳形电流表小电流(5A)先钳测支路,出现最大电流的支路,就是存在短路处。
然后,在该支路逐灯前后钳测,找到短路故障点。排除短路故障后,500W白炽灯的亮度将明显减弱,说明故障排除。