钳形电流表正确测量交流电流的方法
来源:电工天下时间:2022-07-12 09:26:30 作者:老电工手机版>>
钳形电流表可以测量交流电流吗,当然是可以的,这里介绍下钳形电流表的用途、选用与用前检查,钳表电流表测量交流电流的正确操作方法,以及测量中注意的安全问题等。
钳形电流表测量交流电流的方法
>> 推荐:钳形电流表的使用方法
一、钳形电流表的用途、选用与用前检查
1、用途:可以在不中断负载运行(不断开载流导线)的条件下测量低压线路上的交流电流(对50HZ 500V以下)。
2、选用:精度及最大量程应满足测试要求。
3、用前检查
1) 外观检查:各部位应完好无损;钳把操作应灵活;钳口铁心应无锈、闭合应严密;铁心绝缘护套应完好;指针应能自由摆动;档位变换应灵活、手感应明显;2)调整:将表平放,指针应指在零位,否则调至零位。
二、钳表电流表测量交流电流
1、选择适当的档位
选档的原则:1) 已知被测电流范围时:选用大于被测值但又与之最接近的那一档;2) 不知被测电流范围时:可先置于电流最高档试测(或根据导线截面,并估算其安全载流量,适当选档)、根据试测情况决定是否需要降档测量。总之,应使表针的偏转角度尽可能地大。
2、测试人应戴手套,将表平端,张开钳口,使被测导线进入钳口后再闭合钳口。
3、被测导线应位于钳口内空间部位的中央,钳口应紧密闭合;
4、测完大电流后,再测小电流之前,应开闭钳口数次进行去磁;
5、如果在测量小电流时,在最低档位上测量,表针的偏转角度仍很小(表针的偏转角度小,意味着其测量的相对误差大),允许将导线在钳口铁心上缠绕几匝,闭合钳口后读取读数。这时导线上的电流值=读数÷匝数(匝数的计算:钳口内侧有几条线,就算作几匝);
6、读数:根据所使用的档位,在相应的刻度线上读取读数。(注意!档位值即是满偏值);
7、使用完毕后,将电流表档位置于电流最高档。
三、测量中安全问题
1、测量前对表作充分的检查,并正确地选档;
2、测试时应戴手套(绝缘手套或清洁干燥的线手套),必要时应设监护入;
3、需换档测量时,应先将导线自钳口内退出,换档后再钳入导线测量;
4、不可测量裸导体上的电流;
5、测量时,注意与附近带电体保持安全距离(不小于0.1米,并应注意不要造成相间短路和相对地短路,防止人身触电;
6、不准在开关的动触头上、保险管上测量;
7、使用后,应将档位置于电流最高档,有表套时将其放入表套,存放在干燥、无尘、无腐蚀性气体且不受震动的场所。
四、电流知识
1、星形接法电路中线电流等于相电流。
2、三角形接法电流中线电流等于倍相电流。
3、根据设备功率P大小计算额定电流,三相电动机 1KW≈2A 单相用电1KW≈4.5A。
A)测试人应戴手套,将表平端,张开钳口。
B)使被测导线进入钳口后再闭合钳口。
C)同时钳入两条导线,则指示的电流值,应是第三条线的电流。
D)若是在三相四线系统中,同时钳入三条相线测量,则指示的电流值,应是工作零线上的电流数。
E)如果导线上的电流太小,即使置于最小电流档测量,表针偏转角仍很小(这样读数不准确),可以将导线在钳臂上盘绕数匝(如图所示为四匝)后测量,将读数除以匝数,既是被测导线的实测电流数。
相关文章钳形表在建筑楼宇中的应用说明

有关钳形表在建筑楼宇中的应用,在住宅应用中如何使用钳型表,在商业应用中如何使用钳型表,钳形表测试泄漏电流与负载电压等的方法。
时间:2022-07-12 09:26:37
钳形电流表测量时的八点注意事项

有关钳形电流表的测量与使用注意事项,这里总结为八点,包括使用钳形电流表时,应注意钳形电流表的电压等级,三相中当有一相接地时,严禁测量等。
时间:2022-07-12 09:26:35
交流毫伏表的测量使用问题

交流毫伏表的测量的使用问题,交流毫伏表的使用注意事项,包括毫伏表的机械调零,接通电源,毫伏表量程的调整,晶体管毫伏表的用法,晶体管毫伏表正弦波有效值。
时间:2021-05-24 10:00:49
钳形电流表的结构原理与使用方法

有关钳形电流表的结构及原理,钳形电流表简称钳形表,实质上是由一只电流互感器、钳形扳手和一只整流式磁电系有反作用力仪表所组成,其规格、原理及使用方法分享。
时间:2021-05-21 09:33:15
钳形电流表的选型_钳形电流表的使用注意事项

有关钳形电流表的结构与工作原理,钳形电流表的选用选型方法,钳形电流表使用前的检查内容,钳形电流表测量操作中的技术要点等,一起来了解下。
时间:2021-05-21 09:33:14
钳形电流表测量注意事项_钳形电流表的使用方法

有关钳形电流表的测量注意事项,分为测量前、测量中、测量后注意事项,被测线路的电压要低于钳表的额定电压,不同电压等级的钳形表测量范围不同,并介绍了钳形电流表的使用方法。
时间:2021-05-21 09:33:12
钳形电流表的常见故障与处理方法

钳形电流表用途广泛,测电流电压均可,在使用过程,会遇到一些常见故障,面对钳形电流表的常见故障或问题,这里总结了六种故障现象与处理方法,一起来看看。
时间:2021-05-21 09:33:10
钳形表与三相四线表怎么用?

有关钳形表与三相四线表的使用方法,包括功率与电能测量方法,钳形电流表的应用,钳形电流表的特殊情况应用,以及使用钳形表进行电能测量的方法。
时间:2021-05-20 09:20:44