钳形电流表的使用方法(T302型钳形电流表)
来源:电工天下时间:2021-05-20 09:20:33 作者:老电工手机版>>
本文以T302型钳形电流表为例,详细介绍了钳形电流表的使用方法,钳形电流表由电流互感器和电流表组成,在不断电的情况下测量交流电流,一起来了解下。
一、钳形电流表是什么
钳形电流表由电流互感器和电流表组成,它是一种用于测量正在运行的电气线路的电流大小的仪表,可在不断电的情况下测量交流电流。
钳形电流表主要用于测量正在运行电气线路中电流的大小(有的钳形电流表也可以测量电压)。
以T302型钳形电流表为例,介绍钳形电流表的使用方法。
T302型钳形电流表电流档位有10A、50A、250A、1000A,电压档位有150V、500V。
用钳形电流表测量电流时,将正在运行的待测导线夹入钳形电流表铁芯窗口内,然后读取表头指针的读数。
初次测量时,先用电流最大档位估测,然后再换到合适量程的档位进行正式测量读数。在每次换量程时,必须打开钳口,再转换量程开关。钳形电流表的钳口必须保持清洁、干燥。
如果用最小电流档位测量小电流,指针偏转小于量程的1/2,难以读数时,可用待测导线在钳口中绕上几匝,将读数除以所绕导线的匝数即得到待测的电流值。
当导线夹入钳口,如果发现钳形电流表振动或者有撞击声时,要将钳形电流表的手柄转动几下或者重新开合钳口一次,直到没有噪声时才读取电流值。
注意待测线路的电压不要高于钳形电流表的额定电压。操作时注意安全。
互感器的铁心制成活动开口,且成钳形,活动部分与手柄6 相连。当紧握手柄时电流互感器的铁心张开(图 中双点划线所示),可将被测导线4 置于钳口中,该载流导线成为电流互感器的一次绕组。
关闭钳口,在电流互感器的铁心中就有交变磁通通过,互感器的二次绕组5 中产生感应电流。)电流表接于二次绕组两端,它的指针所指示的电流与钳入载流导线的工作电流成正比,可直接从刻度盘上读出被测电流值。
钳形电流表实质上是由一只电流互感器、钳形扳手和一只整流式磁电式反作用力仪表所组成。
二、钳形电流表的使用方法
1、测前准备
一看钳口。仪表的钳口要干净,若有杂物或油污,应及时清理干净,确保磁路严格闭合,测量结果准确。
二看指针。观察指针位置,若不在零处,应进行机械调零。
2、测量步骤
第一步:选择量程
首先估计被测电流的大小,将转换开关调至需要的测量档。如无法估计被测电流大小,先用最高量程档测量,然后根据测量情况调到合适的量程。
第二步:开口置线
操作要领是握紧手柄,使钳口张开,放置被测导线。为减少误差,被测导线应置于钳口的中央。

图:钳形电流表
1—电流表 2—电流互感器 3—铁心 4—被测导线 5—二次绕组 6—手柄
第三步:闭口读数
松开手柄,钳口自然回位至紧密接触状态,待指针稳定后读出示数。如遇有噪声时可检查钳口是否紧密接触,或重新操作一次。
第四步:开口离线
紧握手柄,钳口张开,使钳形表离开导线。测量完毕,将选择量程开关拨到最大量程档位上。
3、注意事项:
1)被测电路的电压要低于钳形电流表的额定电压。
2)测高压线路的电流时,要戴绝缘手套,穿绝缘鞋,站在绝缘垫上。
3)钳口要闭合紧密不能带电转换量程。
4)量程应选择合适。选量程时应先选大,后选小量程或看铭牌值估算。
5)将导线放在钳口中央。
6)测量完毕,要将转换开关放在最在量程处。
4、测量技巧:
测量5A 以下的小电流时,为提高测量精度,在条件允许的情况下,可将被测导线多绕几圈,再放入钳口进行测量。此时实际电流应是仪表读数除以放人钳口中的导线圈数。
相关文章钳形表在建筑楼宇中的应用说明

有关钳形表在建筑楼宇中的应用,在住宅应用中如何使用钳型表,在商业应用中如何使用钳型表,钳形表测试泄漏电流与负载电压等的方法。
时间:2022-07-12 09:26:37
钳形电流表测量时的八点注意事项

有关钳形电流表的测量与使用注意事项,这里总结为八点,包括使用钳形电流表时,应注意钳形电流表的电压等级,三相中当有一相接地时,严禁测量等。
时间:2022-07-12 09:26:35
钳形电流表的结构原理与使用方法

有关钳形电流表的结构及原理,钳形电流表简称钳形表,实质上是由一只电流互感器、钳形扳手和一只整流式磁电系有反作用力仪表所组成,其规格、原理及使用方法分享。
时间:2021-05-21 09:33:15
钳形电流表的选型_钳形电流表的使用注意事项

有关钳形电流表的结构与工作原理,钳形电流表的选用选型方法,钳形电流表使用前的检查内容,钳形电流表测量操作中的技术要点等,一起来了解下。
时间:2021-05-21 09:33:14
钳形电流表测量注意事项_钳形电流表的使用方法

有关钳形电流表的测量注意事项,分为测量前、测量中、测量后注意事项,被测线路的电压要低于钳表的额定电压,不同电压等级的钳形表测量范围不同,并介绍了钳形电流表的使用方法。
时间:2021-05-21 09:33:12
钳形电流表的常见故障与处理方法

钳形电流表用途广泛,测电流电压均可,在使用过程,会遇到一些常见故障,面对钳形电流表的常见故障或问题,这里总结了六种故障现象与处理方法,一起来看看。
时间:2021-05-21 09:33:10
钳形表与三相四线表怎么用?

有关钳形表与三相四线表的使用方法,包括功率与电能测量方法,钳形电流表的应用,钳形电流表的特殊情况应用,以及使用钳形表进行电能测量的方法。
时间:2021-05-20 09:20:44
钳形表的结构原理与使用方法

有关钳形表的结构原理,钳形表的优点,钳形表的使用方法与注意事项,钳形表是集电流互感器与电流表于一身的仪表,钳形表测量前后的注意事项。
时间:2021-05-20 09:20:40
- 上一篇:钳形电流表测量交流电流的简单方法
- 下一篇:钳形电流表检测电流方法入门