艾默生充电模块日常维护:防尘网的清洗与风扇更换
来源:电工天下时间:2020-03-11 10:11:07 作者:老电工手机版>>
有关艾默生充电模块日常维护的方法,包括艾默生充电模块HD22010-3防尘网的清洗、更换艾默生充电模块HD22010-3风扇的方法等,需要的朋友参考下。
艾默生充电模块的日常维护
做好直流屏艾默生HD22010-3充电模块的日常维护,对维护设备的良好运行有着重要影响,尤其是艾默生HD22010-3充电模块在粉尘较大的运行环境中,定期清洗防尘网尤为重要。
如果艾默生HD22010-3充电模块风扇损坏后,要即时更换。其他直流屏充电模块的日常维护也一样,这里是以艾默生HD22010-3为例,希望能帮到大家。
一、艾默生充电模块HD22010-3防尘网的清洗
HD22010-3充电模块在灰尘较大的环境下长时间工作后,防尘网内会堆积大量灰尘。灰尘太多会影响模块散热,应及时清洗防尘网。
清洗方法:
1、取下位于HD22010-3模块前面板上的格状风扇罩。
2、从取下的HD22010-3模块格状风扇罩中取出防尘网(注意方向),用清水洗涤,待干燥后,按原方向装入风扇罩即可。
3、将HD22010-3格状风扇罩装到模块的前面板,复原。
二、更换艾默生充电模块HD22010-3风扇
艾默生充电模块HD22010-3风扇不需要做特别维护,损坏后,及时更换即可。
艾默生充电模块HD22010-3的更换方法:来自:电工天下
1、取下位于HD22010-3模块前面板上的格状风扇罩(注意HD22010-3风扇罩内装有一个长方形的防尘网)。
2、取下HD22010-3充电模块2颗M3*35的风扇定位螺钉,取出风扇,从拉手底部取出风扇转接头,拔下2芯电源插头(2颗M4的自攻螺钉用来固定风扇金属网罩,不用取下)。
3、更换HD22010-3风扇。将2芯电源插头放入拉手底部,安装M3*35的风扇定位螺钉。
4、安装HD22010-3风扇罩,同时应注意防尘网方向,方向错误时,风扇罩将不能装入面板。