艾默生充电模块均流故障的排查方法
来源:电工天下时间:2019-11-29 09:53:47 作者:老电工手机版>>
如何判断艾默生充电模块是否均流损坏,这里介绍了艾默生充电模块均流故障的排查方法,发现HD22010-3模块之间严重不均流时,要尽快更换故障模块。
艾默生充电模块均流故障
艾默生充电模块HD22010-3采用现代电力电子技术和工业控制技术的最新成就开发,艾默生充电模块HD22010-3设计充分考虑了现代电力电源的应用与维护特点。
艾默生HD22010-3充电模块均流指的是连接到同一母线上的模块输出相同电流以均分负载。
如果发现HD22010-3模块之间严重不均流,采用下述的排除方法,将故障模块更换。
确认模块是否均流损坏的方法:
1、逐个模块检查均流母线是否连接好,均流线是否连接正确,艾默生充电模块HD22010-3是否在自动工作状态下。
2、彻底断开艾默生充电模块HD22010-3的均流电缆和通讯电缆,单独开启一个HD22010-3充电模块。
3、待HD22010-3充电模块开启以后,(www.dgjs123.com)给艾默生充电模块HD22010-3加额定负载1/3~2/3的额定电流。
4、用万用表的直流电压档测量艾默生充电模块HD22010-3的正负均流母线的之间的电压,正常情况下应为0.6~1.2V左右。
5、逐个检查每个HD22010-3充电模块在负载情况下的均流母线电压,有电压为正常,如果负载状态下测量无此电压,则艾默生充电模块HD22010-3的均流电路已经损坏。
相关文章电动车充电机的二种常见故障

有关电动车充电机的二种常见故障,电动车充电机的常见故障的维修方法,分为保险丝管熔断、电网电压的波动导致的故障等,有遇到这些问题的朋友参考下。
时间:2020-03-11 10:08:19




