风机变频器跳闸怎么办,变频器跳闸六个原因
来源:电工天下时间:2021-01-12 14:14:13 作者:老电工手机版>>
有关风机使用中变频器跳闸的几个原因,变频器保护跳闸一般均有故障显示,查看故障代码即知得知故障类型,一起来了解下。
变频器跳闸保护原因
变频器保护跳闸一般均有故障显示,查看故障代码,可判断出属于那种故障造成的。
1、变频器选型容量可能偏小;一般变频器选型时,应比电机的额定功率大20%左右,这样当电机达到满负荷时,变频器仍能够驱动。
2、由于风机内部间隙的缘故,由于气体杂质、锈蚀等在鼓风机内部的沉积,会造成转子之间、转子与腔体等部位的间隙减小,从而增大负载阻力,使得电机和变频器过负荷。
3、由于供电电压偏高,超过410伏以上,会使得变频器内部发热量加大,变频器过热而发生保护跳闸。供电电压降低,低于360伏,会使得变频器工作电流加大,出现过流保护跳闸。
4、变频器的内部板块、散热器等由于灰尘较多,大大降低了其散热效果,使得变频器发生过热保护跳闸。
5、遇到打雷天气或大型设备的启动会造成电网电压的波动,变频器会出现失压保护跳闸。
6、比较严重的故障就是变频器内部的整流模块有一路损坏,造成其它两路工作时处于过流状态。