为什么喷水池触电事故频繁发生?怎么做到喷水池安全用电?
来源:电工天下时间:2023-03-11 12:43:31 作者:手机版>>
今年7月17日晚,在吕梁市柳林县某喷水池处,1名3周岁儿童玩耍时不幸落水,发生电击事故,3名大人在抢救过程中先后触电,共造成2人死亡2人受伤。这是一次多么惨痛的事故,造成了一个美好家庭梦想的破裂。在百度中一搜索喷水池触电事故,会发现关于喷水池触电事故的新闻报道层出不穷。那么为什么喷水池触电事故频繁发生呢?那么怎么做到喷水池安全用电呢?
喷水池是一个电击危险大的特殊场所。由于喷水池一般属于景观的一种,池中会有潜水泵和水下照明等用电负载,有时此类负载功率较大,会直接采用220市电供电,若供电线路或者设备绝缘发生损坏,一旦人体进入池内或者人体一部分进入池内就有可能发生电击的危险,所以应该严禁人体进入喷水池内。同时人体表皮浸入水中人体阻抗会急剧下降,此时人体安全电压不再是50V,而是12V,故游泳池内一个电气设备和线路的电压为12V,采用安全特地电压供电。下图为喷水池区域的确定,喷水池区域包括0区和1区。
在最新版《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019中关于喷水池供电要求如下:
从规范可知对于不允许人进入喷水池可以采用三种方式中的一种进行供电。有时220V供电线路采用30mA的漏电保护器,由于正常情况线路和电气设备本身存在漏电,还有绝缘水平随着时间老化造成绝缘水平降低,会造成漏电保护器频繁跳闸,有时为了保证给负载正常供电把漏电保护器拆掉,从而留下了严重的安全隐患,人一旦进入喷水池内没有保护装置,若此时水下电气设备或线路绝缘发生损坏水下出现电压梯度,由于存在电压梯度从而引发人体电击事故。
喷水池的线路应该满足一下规范要求:
若允许人进入喷水池可以参考《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019关于游泳池内相关规范要求。为了降低喷水池电击人员事故的发生,不仅要从设计、施工、产品质量严格把关,同时也应该提高广大居民安全用电知识,提高安全意识,玩耍时要和喷水池保持一定的距离。