变频器的启动频率设定多大合适
来源:电工天下时间:2023-03-11 12:43:41 作者:手机版>>
当变频调速器(也可称为变频器,英文缩写是VFD(Variable-frequency Drive))VFD的输出频率为0时,电机无法启动,因为电机没有足够的启动转矩。只有当VFD的输出频率达到一定值时,电机才开始加速,VFD的输出频率就是起动频率fs。此时起动电流较大,起动转矩较大。启动频率的设定是为了保证电机在启动时有足够的启动转矩,防止电机在启动过程中无法启动或造成过电流跳闸。一般情况下,启动频率应根据VFD所驱动负载的特性来设定。一方面要避开低频欠励磁区,保证电机有足够的启动转矩;另一方面,也不能把启动频率设置得太高,否则可能会造成电机启动时电流冲击大,甚至过流跳闸。启动频率取决于具体的负载情况。
如何确定启动频率?
一般大部分电机都是从0Hz开始加速,但在一些特殊情况下,需要从某个频率开始直接加速。此时VFD在启动瞬间输出的频率就是启动频率。通常,您需要在以下情况下设置启动频率。
1.多个水泵同时供水的系统
对于采用多台水泵同时供水的系统,由于供水管道中通常有一定的水压,如果以0Hz启动,水泵很难启动。在这种情况下,需要直接从某个频率开始,才能顺利启动旋转。
2.负载
如果VFD由负载驱动,静态时摩擦力大,很难从0Hz起步。出现这种情况时,需要设定启动频率,保证在启动瞬间产生一定的启动冲击力,使系统平稳启动。
3.锥形马达
在启动的过程中,定子和转子之间会产生摩擦力,所以还需要设定启动频率,保证在启动瞬间迅速建立起足够的磁通,使定子和转子之间保持一定的气隙,使电机能够顺利启动。
VFD起动频率设定方法
(1)恒转矩负载。一般起动时电机的同步转速不应超过额定转差率。即:
其中P是电机的极数;△n——额定滑差,△n = n1-ne;N1-同步速度;ne-额定速度;(1)方形扭矩载荷。由于方波转矩负载在低速时阻力矩小,所以可以适当提高起动频率。
在实际应用中,应合理设置启动频率,以解决电机启动困难和过流跳闸的问题。对于启动转矩较大的电机,首先要考虑设置合适的启动频率参数,然后根据实际负载情况设置合理的转矩提升曲线。如果起动时VFD电流过高,甚至出现过流跳闸,可以通过延长加速时间来解决。但一般来说,只要不出现流量过大的情况,提速时间尽量短,以提高效率。