西门子变频器正反转控制接线与参数设置
来源:电工天下时间:2023-03-11 12:43:45 作者:手机版>>
西门子MM440变频器控制电机正反转接线图及参数设置
1.变频器恢复出厂设置:P0010=30、P0970=1.(大概三分钟)
2.电机参数设置:P0304、P0305、P0307、P0308、P0310、P0311(根据电机名牌输入)
3.设置数字输入控制参数:
P0700=1(命令源选择有端子排输入)
P0701=1(ON正转、OFF停止)
P0702=1(ON反转、OFF停止)
P1000=2(由键盘输入设定值)
P1080=0(电动机运行最低频率)
P1082=50(电动机运行最高频率)
P1040=40(设定键盘设定的频率值)
相关文章