电工:这样的“电压异常”你们遇见了吗?又该如何处理?
来源:电工天下时间:2023-03-11 12:43:45 作者:手机版>>
相信各位同仁一定遇见过“电压异常的情况”。
在日常运维工作中,因高压熔断器熔断、线路断线、单相接地、低压熔断器熔断(二次空开跳闸)等引起的变电站电压异常情况十分普遍。运行值班人员如果对电压异常判断失误、处理不当,或将引起设备异常损坏或违反调度纪律事件发生。
假如遇见类似的电压异常的情况,又该如何处理?
我们一起来学习一起典型的“电压异常”事件:
某站35kV母线电压异常,其中A相35kV,B相0.7kV,C相35kV,并有零序电压越限、母线PT断线、站用变接地等报警信息。
众所周知,母线电压互感器的副边绕组按用途可以分为保护绕组、测量绕组、计量绕组及开口三角形,一旦二次电压异常,将会造成保护误动、计量装置数据采集错误等问题。造成电压异常的因素一般分为一次故障和二次电压回路故障两个方面。
故障排查围绕着一次故障排查和二次故障排查开展。首先,运行人员立即联系调度对35kV母线进行停电处理;接着,专业人员对B相互感器查看后,发现互感器本体外部无破损与放电痕迹,通过绝缘测试,排除互感器内部绝缘击穿可能。最后,维护人员再次排查,判断为35kV母线电压互感器(一次侧)熔断器熔断,将35kV母线转为冷备用进行熔断器更换工作,之后将设备恢复供电后运行正常。
按照规范,为保证电网电压质量,各级母线电压合格范围为(电源端): 35KV电压偏差不超过额定电压的 -3~+7% ;10KV电压偏差不超过额定电压的0~+7% ;用户受电端变电站(所)供电电压允许偏差为: 35KV电压偏差不超过额定电压的±5%,10KV。
当出现“电压异常”情况时,应立即汇报调度(停电处理),防止擅自操作电网调度管辖设备造成违规违章。类似的母线电压异常分析排查,基本是先排查一次熔断器、二次熔断器(空开)、端子接线,再排查一次设备(互感器本体),基本通过绝缘测试就可以锁定原因,一般问题都可以排查出来。
各位电工师傅,如果是您遇见这样的故障信息,你知道如何排查了吧?如果有更好的建议或案例,欢迎分享。
电工学习网独家原创稿件,未经授权禁止转载,违者必究!
相关文章




