中性导体与保护导体截面选择要求
来源:电工天下时间:2020-03-11 10:04:13 作者:老电工手机版>>
有关中性导体与保护导体截面选择的相关规定,中性导体应与相导体具有相同截面,三相四线制电路中,相导体截面大于16mm2(铜)或25mm2(铝)时,中性导体截面可小于相导体截面。
中性导体与保护导体截面选择要求
1、以下情况,中性导体应与相导体具有相同截面:
1)任何截面的单相两线制电路;
2)三相四线和单相三线电路中,相导体截面不大于16mm2(铜)或25mm2(铝)。
2、三相四线制电路中,相导体截面大于16mm2(铜)或25mm2(铝)且满足下列全部条件时,中性导体截面可小于相导体截面:
1)在正常工作时,中性导体预期最大电流不大于减小了的中性导体截面的允许载流量。
2)对TT或TN系统,在中性导体截面小于相导体截面的地方,中性导体上需装设相应于该导体截面的过电流保护,该保护应使相导体断电但不必断开中性导体。当满足下列两个条件时,则中性导体上不需要装设过电流保护:
--回路相导体的保护装置已能保护中性导体;
--在正常工作时,通过中性导体上的最大电流,可能会明显小于该导体的载流量。
3)中性导体截面不小于16mm2(铜)或25mm2(铝)。来自:电工天下
3、保护导体必须有足够的截面,其截面可用下列方法之一确定:
1)当切断时间在0.1~5s时,保护导体的截面应按下式确定:
式中S--截面积(mm2);
I--发生了阻抗可以忽略的故障时的故障电流(方均根值)(A);
t--保护电器自动切断供电的时间(s);
K--取决于保护导体、绝缘和其他部分的材料以及初始温度和最终温度的系数,可按现行国家标准《电气设备的选择和安装接地配置、保护导体和保护联结导体》GB16895.3计算和选取。
相关文章变频器柜短路跳闸故障怎么办,变频器短路跳闸原因分析

有关变频器柜短路跳闸故障的处理方法,变频器柜短路跳闸的故障经过,变频器柜短路跳闸的检查情况,变频器柜短路跳闸的原因,送电时欠电压跳闸原因及防范措施等。
时间:2021-01-12 14:17:16
漏电保护器跳闸原因有哪些?漏电保护器跳闸故障四个原因

漏电保护器跳闸的原因多种多样,漏电保护器只要监测到进出电流相差30毫安就会开启保护功能,即跳闸,这里总结了漏电保护器跳闸的四个原因,供大家参考。
时间:2020-12-24 06:22:23
电动车充电机的二种常见故障

有关电动车充电机的二种常见故障,电动车充电机的常见故障的维修方法,分为保险丝管熔断、电网电压的波动导致的故障等,有遇到这些问题的朋友参考下。
时间:2020-03-11 10:08:19
断路器未级与主开关同时跳闸故障现象与原因

有关断路器未级与主开关同时跳闸的故障分析,这里总结了断路器跳闸故障的七种现象,包括未级空开、上级空开、总开关及故障电流的问题分析,供大家参考。
时间:2020-03-11 09:47:57
电动葫芦八大常见故障原因与处理方法(图文)

电动葫芦按起动开关后不工作怎么办,电动葫芦运行时出现异常响声原因是什么,这里总结了电动葫芦的八大常见故障的原因,并给出了相关解决方法。
时间:2017-07-29 10:59:44
电动卷帘门四大常见故障的处理方法

电动卷帘门不动或转速慢怎么办,电机振动或噪声较大如何解决,这里总结了电动卷帘门四大常见故障的处理方法,有遇到这些问题的朋友参考下。
时间:2015-06-23 15:38:01
- 上一篇:消防排烟风机不能启动的四个原因
- 下一篇:高压系统图审图的十个问题


