高压系统图审图的十个问题
来源:电工天下时间:2020-03-11 09:58:55 作者:老电工手机版>>
有关高压系统图审图的通病,这里列举了高压系统图审图的十个问题,有无计量专用柜,选用标准图是否正确,二次接线图是否正确,端子接线图是否齐全、进线、联络等有无安全闭锁装置等。
高压系统图的审图通病
1、高压一次接线图是否合理;是否已征得供电局的同意。
2、有无计量专用柜。
3、选用标准图是否正确。
4、继电保护方式是否合理;整定计算和选择性是否正确。
5、进线、出线、联络、电压互感器、及计量等回路之联接是否正确。
6、二次接线图是否正确,端子接线图是否齐全、进线、联络等有无安全闭锁装置。
7、高压电缆规格型号是否正确;是否考虑了热稳定问题,有无计算。
8、高压母线的规格型号选择是否正确;高压电器的选择与开关柜是否符合。
9、仪表配备是否齐全,电流表、电流互感器等规格型号是否正确。
10、电压互感器,断路器等规格型号与高压开关柜的成套性是否符合。