低功耗电磁阀的主要特性
来源:电工天下时间:2020-03-01 15:27:17 作者:老电工手机版>>
有关低功耗电磁阀的主要特性,低功耗电磁阀是在直流电磁阀的基础上,受益于电磁阀制造技术的不断改进,低功耗电磁阀的特点,主要有高可靠性,操作压力范围为0~1MPa,解决了24V电磁阀的线路压降大的问题等。
低功耗电磁阀的特性
低功耗电磁阀是在直流电磁阀的基础上,受益于电磁阀制造技术的不断改进,受到越来越多用户的欢迎。
1、高可靠性。
优化后的磁性回路使得功耗大大降低,大尺寸(1.6mm)先导孔不仅减少了堵塞的发生,而且加快了响应时间。
2、操作压力范围为0~1MPa。
3、可直接用plc和低功耗输出的过程系统操作。阀表面温度低,具有较高的温度级别,极其适合在易爆的环境下使用,但仅限于气体介质。
4、减少了直流24V稳压电源设备数量。
与普通电磁阀相比,低功耗电磁阀在使用备用电池供电时,可减少电量的消耗,并且降低工作时产生的热量。如果1套装置有100台电磁阀,每个电磁阀的功耗为13W/24V,其总电流为54.2A,则需配10A电源模块6个,实际可能使用9个(用6备3)。
而如果改用低功耗电磁阀,功耗为1.8W/24V,则电磁阀的总电流为7.5A,则需配10A电源模块2个(用1备1),减少了电源模块7个,既降低了成本又减小了体积。
5、解决了24V电磁阀的线路压降大的问题。
大功率和低功耗电磁阀的线路压降有着明显的优势。例如对2.5mm2的控制电缆来说,采用大功率电磁阀只能传输约500m,而低功耗电磁阀传输距离能达到1000m左右。
因此,低功耗电磁阀虽然价格有所上升,但其连接导线和供电设备的费用降低了,从而降低了维护和维修成本,还可以节省电缆成本,可以由dcs或SIS输入输出卡件直接驱动。
低功耗电磁阀功耗除影响线距外,功耗越低,线圈温升越小,适用于高温气候环境,对电源的宽容度很高。因此,低功耗电磁阀是未来的趋势。
相关文章碳罐电磁阀多久换一次,怎么判断碳罐是否存在堵塞

有关碳罐电磁阀的使用问题,碳罐电磁阀使用多久时进行更换,这个并无固定的期限要求,可以测量碳罐电磁阀的电阻或电压,根据测得的数值来决定是否更换,并且需要判断碳罐是否堵塞,下面来了解下。
时间:2022-06-06 05:44:05
换了碳罐电磁阀会不会省油

有关碳罐电磁阀的使用问题,在汽车上碳罐电磁阀起到过滤汽油,使其充分燃烧的作用,当碳罐电磁阀损坏时,就会增加油耗,必须及时更换新的碳罐电磁阀,可以起到省油的作用。
时间:2022-06-06 05:41:18
碳罐电磁阀一直吸气什么原因

有关碳罐电磁阀的常见故障问题,当电磁阀出现故障问题时,将会直接影响到切换阀和调节阀的动作,常见问题有电磁阀不动作、碳罐电磁阀一直吸气等,以下是此类故障问题的排查方法,供大家参考。
时间:2022-06-06 05:40:11
碳罐电磁阀哒哒哒响是否正常

有关碳罐电磁阀的常见故障问题,碳罐电磁阀发出哒哒哒的响声,碳罐电磁阀一直哒哒响,究竟是怎么回事,是不是损坏了,应该怎么解决,下面具体来了解下。
时间:2022-06-06 05:38:55
碳罐电磁阀损坏的五大症状

有关碳罐电磁阀的知识,碳罐电磁阀在使用过程中出现损坏,就会影响到汽车的正常运行,那么碳罐电磁阀坏了的常见症状有哪些,主要包括车辆行驶异响、发动机怠速忽高忽低、车内汽油异味等,下面来了解下。
时间:2022-06-06 05:37:40
碳罐电磁阀的电压低怎么办

有关碳罐电磁阀的使用问题,碳罐电磁阀的电压低怎么办,可以确认下接口是否都连接牢固定,有没有松脱,碳罐通大气口有没有堵住,下面具体来看下。
时间:2022-06-06 05:36:39
冰箱电磁阀坏了怎么查找故障原因

有关冰箱电磁阀的常见故障问题,冰箱在使用过程中电磁阀损坏了,常见的故障现象有电磁阀不动作、电磁阀发出噪音、电磁阀漏气等,冰箱电磁阀损坏的故障原因有哪些,下面具体来了解下。
时间:2022-06-06 05:34:57
汽车更换碳罐电磁阀会省油吗?

有关碳罐电磁阀的使用问题,碳罐电磁阀在汽车上起着十分重要的作用,可以确保活性碳罐内的汽油蒸汽,被带入气缸内充分燃烧,那么汽车更换碳罐电磁阀会省油吗,下面来了解下。
时间:2022-06-05 21:14:19