电磁阀怎么选择?电磁阀的选型原则
来源:电工天下时间:2020-03-01 15:26:36 作者:老电工手机版>>
有关电磁阀的选择方法,电磁阀的选型原则,电磁阀选型,依次遵循安全性、可靠性、适用性、经济性等原则,根据流体参数选择电磁阀的材质,根据持续工作时间长短选择电磁阀类型等。
电磁阀的选型原则
目前国内没有电磁阀的选型标准,但随着业主对技术、安全、成本等要求越来越严格,其选型尤为重要。电磁阀选型,依次遵循安全性、可靠性、适用性、经济性等原则,其次应根据工程实际情况进行选择。
1、根据流体参数选择电磁阀的材质
a)腐蚀性流体,宜选用防腐电磁阀和全不锈钢材质电磁阀;食品超净流体,宜选用食品级不锈钢材质电磁阀。
b)高温流体,要选择耐高温材质的电磁阀,而且要选择活塞式结构类型的。
c)流体状态大致有气态、液态和混合状态,特别是口径大于DN25时,一定要区分开来。
d)流体黏度。通常允许液体黏度一般在50CST以下,超过此值,则要选用高黏度电磁阀。
在石化工业中,电磁阀主要应用于阀门气路的控制和小管道流体的控制。介质以空气为主,应优先选用耐腐蚀材质或全不锈钢材质电磁阀。
2、根据持续工作时间长短选择电磁阀类型
a)当电磁阀需要长时间开启,并且维持的时间多于关断的时间,应选用常开型。
b)要是开启的时间短或开和关的时间不多时,则应选择常闭性。
c)有些用于安全保护的工况,如炉膛火焰监测等,不能选用常开的,应选用长期通电型。
3、根据管道参数选择电磁阀的规格
a)按照现场管道内径或流量要求来确定通径尺寸。
b)接口方式,一般大于DN50要选择法兰接口,不大于DN50则可根据用户需要自由选择。
4、根据压力参数选择电磁阀的原理和结构
a)公称压力应根据管道公称压力来定。
b)工作压力。如果工作压力低,则选用直动或分步直动式原理;最低工作压差在0.04MPa以上时,直动式、分步直动式、先导式均可选用。
最高工作压差应小于电磁阀的最大标定压力;一般电磁阀都是单向工作,因而要注意是否有反压差,如有安装止回阀。【电磁阀怎么选择?电磁阀的选型原则】
工程设计中,设计者在考虑安全且简单可行的基础上,单作用执行机构通常选用二位三通电磁阀;双作用执行机构通常选用单电控二位五通电磁阀;
对双作用执行机构如果工艺要求失电保位,选择双电控电磁阀二位五通电磁阀。
相关文章碳罐电磁阀多久换一次,怎么判断碳罐是否存在堵塞

有关碳罐电磁阀的使用问题,碳罐电磁阀使用多久时进行更换,这个并无固定的期限要求,可以测量碳罐电磁阀的电阻或电压,根据测得的数值来决定是否更换,并且需要判断碳罐是否堵塞,下面来了解下。
时间:2022-06-06 05:44:05
换了碳罐电磁阀会不会省油

有关碳罐电磁阀的使用问题,在汽车上碳罐电磁阀起到过滤汽油,使其充分燃烧的作用,当碳罐电磁阀损坏时,就会增加油耗,必须及时更换新的碳罐电磁阀,可以起到省油的作用。
时间:2022-06-06 05:41:18
碳罐电磁阀一直吸气什么原因

有关碳罐电磁阀的常见故障问题,当电磁阀出现故障问题时,将会直接影响到切换阀和调节阀的动作,常见问题有电磁阀不动作、碳罐电磁阀一直吸气等,以下是此类故障问题的排查方法,供大家参考。
时间:2022-06-06 05:40:11
碳罐电磁阀哒哒哒响是否正常

有关碳罐电磁阀的常见故障问题,碳罐电磁阀发出哒哒哒的响声,碳罐电磁阀一直哒哒响,究竟是怎么回事,是不是损坏了,应该怎么解决,下面具体来了解下。
时间:2022-06-06 05:38:55
碳罐电磁阀损坏的五大症状

有关碳罐电磁阀的知识,碳罐电磁阀在使用过程中出现损坏,就会影响到汽车的正常运行,那么碳罐电磁阀坏了的常见症状有哪些,主要包括车辆行驶异响、发动机怠速忽高忽低、车内汽油异味等,下面来了解下。
时间:2022-06-06 05:37:40
碳罐电磁阀的电压低怎么办

有关碳罐电磁阀的使用问题,碳罐电磁阀的电压低怎么办,可以确认下接口是否都连接牢固定,有没有松脱,碳罐通大气口有没有堵住,下面具体来看下。
时间:2022-06-06 05:36:39
冰箱电磁阀坏了怎么查找故障原因

有关冰箱电磁阀的常见故障问题,冰箱在使用过程中电磁阀损坏了,常见的故障现象有电磁阀不动作、电磁阀发出噪音、电磁阀漏气等,冰箱电磁阀损坏的故障原因有哪些,下面具体来了解下。
时间:2022-06-06 05:34:57
汽车更换碳罐电磁阀会省油吗?

有关碳罐电磁阀的使用问题,碳罐电磁阀在汽车上起着十分重要的作用,可以确保活性碳罐内的汽油蒸汽,被带入气缸内充分燃烧,那么汽车更换碳罐电磁阀会省油吗,下面来了解下。
时间:2022-06-05 21:14:19
- 上一篇:低功耗电磁阀的主要特性
- 下一篇:电磁阀接线图方法详解