备用电动机定期测量绕组绝缘电阻的必要性
来源:电工天下时间:2016-04-13 20:59:25 作者:老电工手机版>>
备用电动机需要定期测量绕组绝缘电阻
绝缘的好坏可以用绝缘电阻的大小来表明。
测量绝缘电阻能发现绝缘是否严重受潮和脏污,以及是否存在贯穿性导电通路。
备用电动机经常处于停运状态,温度较运转的电动机低,容易吸收空气中的水蒸气而受潮。
为了在紧急情况下能投入正常运转,监视备用电动机的绝缘情况很有必要,因此要求定期测量绕组的绝缘电阻。
为什么绝缘会吸潮?
从物质的吸附现象谈起。所有固体(或液体)都有一定的吸附能力。
固体之所以具有吸附能力,是因为固体是由许多粒子组成的,而其表面上的粒子与它内部的粒子所处的情况不同。
粒子之间是有吸引力的,它们相互制约着。
从图可以看出,固体内部的粒子在各个方向上都被其他的粒子包围着,作用在某一粒子上的力(图中用箭头表示)彼此都平衡;
但固体表面上的粒子却处在不同的情况,它向内的力并没有被平衡,也就是说,在固体表面上的粒子还存在吸引力。
固体表面上的粒子借着这种吸引力把和它接触的其他物质的粒子吸住,这种现象称为吸附。绝缘能吸收附在它表面周围的水蒸气,就是这个道理。

图1 同体表面和内部粒子作用力情况
应该指出,被吸附的物质并不是不动的。而是在固体表面上不断地振动着,而且其中一部分粒子也可能脱离固体表面,重新回到周围空间去,这称为解吸。
在一定条件下,单位时间内吸附与解吸的粒子数目相等时,即达平衡。达平衡时,被吸附物质的量与被吸附物的浓度有关,也与温度有关。
浓度大,吸附量多;温度愈低,被吸附的量愈多。由此可见,电动机周围环境水蒸气愈多,受潮愈厉害,停着的(备用的)电动机温度低(较运转着的),故愈易受潮。
相关文章电机定子绕组泄漏电流的检测方法

泄漏电流和直流耐压的试验接线和测量方法必须一致,所加的电压也一样。试验电压为电机额定电压的3倍,试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1MIN,并记录泄漏电流;在规定的试验电压 下,泄漏电流需要符合以下规定。
时间:2022-07-21 05:46:44
单相电机无电容时怎么测量好坏?

没有电容的单相电机,怎么测量它的好坏,具体方法如下:测量单相电机的好坏,与电容器没有关系,一般单相电机的引出线多为4根,主绕头尾各一根,启动绕组头尾各一根。
时间:2022-06-23 09:07:20
万用表测量四根线的电机,两根有蜂鸣声正常吗?

问题:用万能表测量四根线的电机,其中两根有蜜呜声正常吗?解答:这里说的四根线的电机,也就是电机的引出线为四根线,从引线上能断定为单相电机。三相电机引出线为六根。
时间:2022-06-22 15:14:21
220v潜水泵怎么用数字万用表测量好坏?

问题:怎么用万能表测量220v潜水泵的好坏?解答:潜水泵就是潜在水中工作的水泵,这是电机与叶轮共为一体潜在水中的工作形式。在遇到潜水泵的这类问题时,千万不能使用摇表进行测量,摇表电压较高在电机进水受潮时,极有可能把电机绝缘击穿。
时间:2022-06-22 15:11:32
测定电动机三相绕组头尾的二种方法

测定电动机三相绕组头尾的二种方法,在无法确认电动机6根引出线的标记时,可以利用交流电源和灯泡检查电动机三相绕组的头尾端,防止将绕组接错。用交流电源和灯泡确定电动机三相绕组的方法,一起来了解下。
时间:2022-06-01 21:02:41
三相交流电动机绕组的裁剪技术

三相交流电机绕组散绕线圈的槽绝缘、相间绝缘和层间绝缘,一般E级绝缘时采用6520聚酯薄膜青壳纸复合箔(俗称DMD)。槽绝缘用来垫放在铁心槽内,其两边均需高出槽口以便于线圈无损伤嵌入,如图5-42所示。
时间:2022-05-31 16:59:13
三相交流电动机绕组怎么接线

当三相交流电动机绕组的线圈全部嵌入铁心槽内之后,即可按照规定的接法对三相绕组进行连接,具体接线步骤如下:接线前,准备好玻璃丝绝缘套管、玻璃丝漆布带、蜡线、松香、焊锡、引出电缆线,以及锤子、剪刀、钢丝钳、弹性刮刀和电烙铁等材料和工具。
时间:2022-05-31 16:56:50
怎么判断电动机三相绕组首尾端

怎么判断电动机三相绕组首尾端,使用万用表电阻挡进行测量,在确定每相绕组的两个线端电阻值近似为零时,两表笔所接为一组绕组的两个端,依次分清三个绕组的各两端。
时间:2022-03-13 08:18:35
- 上一篇:三相异步电动机启动故障的三种原因
- 下一篇:三相异步电动机振动与噪声的产生原因