单相电机无电容时怎么测量好坏?
来源:电工天下时间:2022-06-23 09:07:20 作者:老电工手机版>>
没有电容的单相电机,怎么测量它的好坏,具体方法如下:
测量单相电机的好坏,与电容器没有关系,一般单相电机的引出线多为4根,主绕头尾各一根,启动绕组头尾各一根。

用万用表RX10的档测量出哪2根是主绕组,哪2根为启动绕组,如果电机没有受潮,可以用500VMΩ表测量主次绕组间绝缘,其阻值不应低于0.5MΩ。在测主次绕组的对地绝缘时,其阻值也不应低于0.5MΩ。
一般次绕组的匝数较多,线径较细,电阻值比主绕组高,如果用万用表测出次绕组的值比主绕组的阻值还低,则可能是次绕组匝间绝缘被击穿了。
同理,如果主绕组的电阻值很低,甚至等于0,则说明主绕组已出现匝间击穿短路。
单相电机电容接线图与接线方法

分享下单相电机电容的接线图,介绍下单相电机电容的接线方法,包括电源、电容、电机接线要求与方法,单项电机的两组线圈:主绕组与副绕组的连接方式等。
单相电机电容接线图的几种方式

有关单相电机电容接线图的几种接线方式,分相起动式,电机静止时离心开关是接通的,电机静止时离心开关是接通的等多种方式,附有详细的电动机电容接线图。
单相电机电容经常烧坏是什么原因

有关电机电容的小知识,单相电机电容经常烧坏是什么原因,是电容容量太大,还是容量太小,单相电机为什么会经常烧电容器,这里分析了五种可能的原因,下面一起来了解下。
相关文章三相异步电机单相应急运行的接线方法

三相异步电机单相应急运行的接线方法,1kW 及以下电机接线方法,三相异步电机改接时,选用正品的油浸式金属膜纸介电容器做启动运转电容。
时间:2022-09-14 10:12:01
单相电动机的启动装置分类

有关单相电动机的启动装置分类,单相电动机常用启动装置分为离心开关、启动继电器二种,离心开关安装在电动机内部转子轴上,使电动机起动运转。
时间:2022-09-14 09:56:25
220v电动机带2个电容怎么实现倒转

220V电机有2个电容器,为双值电机,一个电容容量大的为启动电容,另一个电容量小一些的为运行电容,这种结构的电机功率比一个电容的电机的力量大很多。220v电动机带2个电容怎么实现倒转,下面来了解下。
时间:2022-07-22 05:55:31
220V交流单相电机起动方式,单相电机电容的接线图

有关单相电机的小知识,220V交流单相电机起动方式有哪几种,主要分为分相起动式、电机静止时离心开关接通以及电机静止时离心开关也是接通等,并提供了单相电机电容的接线图,供大家学习参考。
时间:2022-07-22 05:54:57
单相电动机正反转接线,记住几个关键点

一台单相电机(吊机用)要求接一个正反转控制开关线路,很多家装电工对于电机的正反转很少会接,特别是单相电机,一般三相电机用倒顺开关是三进三出,单相电机(吊机用)多为二进四出,单相电动机正反转怎么接线,下面来了解下。
时间:2022-07-22 05:48:40
220V单相电机正反转的实物接线图

不同的单相电机有不同的接线方式,但其原理都是一样的,一般只要了解一种单相电机正反转接线图,就可以接其它类型的单相电机,以下是单相电机正反转接线图的3种接法,供大家学习。
时间:2022-07-22 05:47:18
带离心开关的单相交流电机电容接法

带离心开关的单相交流电机分为两种,一种是只带有启动电容的电机,另一种是既有启动电容又带运行电容的电机,也就是双电容电机,下面介绍只带启动电容电机电容的接法,供大家学习。
时间:2022-07-18 05:21:47
分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法

怎么对电机电容进行接线,不同的启动与控制方式下,其接线方法是不同的,以下介绍了分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法,供大家学习参考。
时间:2022-07-18 05:20:17





