有关三相异步电动机定子绕组星形接法的问题,三角形接法的电动机,改为星形接法运行,对电压、力矩、转速、转子电流、定子电流等的影响。
三相异步电动机定子绕组星形接法
正常运行时采用三角形接法的电动机,在轻载时为了提高功率因数,常改成星形接法运行,有如下影响。
1.电压
当定子绕组从三角形改接为星形时,各相绕组的相电压降低,仅为原来的1/√3。
2.力矩
由于电压降低到原来的1/√3,电动机的电磁力矩降低到原来的1/3。
3.转速
因电磁力矩降低,转速降低,转差增大。
4.转子电流
在同样的负载下,转差要增加到3倍以上。转差增大使转子电流增加。
为使转子电流增加不致造成转子过热,必须限制电动机的负载,故改接后的电动机要减载。若转差保持不变,则负载将减低到原来的1/3。
5.定子电流
定子电流为空载电流和与转子电流对应的负载电流的相量和。在这种情况下,空载电流(激磁电流)因电压的降低而减小;而由于转子电流随电压的降低会增加,所以,与转子电流相对的负载电流也会增加。定子电流中的这两个成分,一个减小,一个增加,作用相反,其结果有两种可能,增加或减小,而关键取决于电动机的负载情况。在负载不大(小于24%额定负载)时,星形接法的定子电流要小些。
6.无功功率
电动机吸取的无功功率包括漏磁无功功率和磁化无功功率。由于改接后定子电压和折算后的转子电流间相位角增大,漏磁无功功率要增大3倍左右。
此外,磁化无功功率因电压降低到1/√3而减小。总起来说,在负载小于70%的额定负载时,无功功率要比三角形接法时吸取的少一些。
7.有功损耗
改接后,定子铁芯损耗因电压降低而降低到原来的1/√3左右。来自:电工技术之家
定子和转子绕组中的有功损耗分别随定子电流和转子电流的平方成比例地变化。
由于转子电流随电压降低而增加,转子中有功损耗将大大增加。
定子绕组中的损耗,可能增加,也可能减小,要看定子电流的变化而定。
从对一些电动机的分析可以看出;当负载小于额定负载的44%时,定子绕组接成星形有功损耗较小;当负载大于等于额定负载的44%时,定子绕组接成三角形有功损耗较小。
只有当负载在0~70%额定负载的范围内变化时,星形接法才比三角形接法的功率因数高。
可见,只有当电动机负载为额定容量的一半或更少时,将定子绕组从三角形接法改为星形接法才有意义。
相关文章如何计算电动机星形接法与三角形接法额定电流?

有关电动机星形接法与三角形接法额定电流的计算公式,电机作星形连接时,或电机作三角形连接时时额定电流的计算方法,电机从星形接成三角形,功率的提高问题。
时间:2022-09-14 10:41:15
电机定子绕组泄漏电流的检测方法

泄漏电流和直流耐压的试验接线和测量方法必须一致,所加的电压也一样。试验电压为电机额定电压的3倍,试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1MIN,并记录泄漏电流;在规定的试验电压 下,泄漏电流需要符合以下规定。
时间:2022-07-21 05:46:44
电机三角形接法和星形接法电流差多少

问题:在功率相同的情况下,电机三角形接法和星形接法电流差多少,为什么?解答:我国电机生产输出功率在3kw以下的全部星接,3kw以的全部角接。在这一前提下,相同输出功率的电机采取两种不同的接法,电流肯有差异。
时间:2022-06-18 06:41:57
电机星形起动电机不转,时间到了三角形电机又转是什么原因?

问题:电机丫/△启动时电机不转,延时过后三角接法时转动了。根据故障现象初步分析:丫/△启动器一般使用在三角接法同时功率较大的电机,以此来帮助降压启动的设备。
时间:2022-05-12 16:13:03
快速区分星形接法和角形接法(电工必备)

电动机的星形接法和角形接法,对初学者来说并不是太好理解,下面以一种通俗易懂的方式带你了解星形接法和角形接法,好好学习下,其实并不难,下面具体来看下。
时间:2022-02-28 14:34:30
电动机定子绕组槽内有接地点的故障处理方法

电动机定子绕组槽内有接地点的故障处理方法:针对这类故障问题,先判定电机绕组是否受潮,若受潮则对电机进行烘烤,结果无效,即可判断为有接地故障,下面具体来了解下。
时间:2021-12-12 06:02:12
电机定子绕组匝间短路故障的判断方法

电机定子绕组匝间短路故障的判断方法:根据感应电压是否相同,可以判断出是否有匝间短路故障。针对电动机定子匝间的短路故障问题,在电机维修中一般通过更换电机绕组的方法来解决。
时间:2021-12-12 05:56:36
电机定子绕组的绕制要求,电机绕组的种类

有关电动机的知识,在电动机中定子绕组是很重要的组成部分,那么电机定子绕组的绕制要求有哪些,以及电机绕组的种类有哪些,下面具体来看下。
时间:2021-11-24 13:28:23
- 上一篇:电动机运行状况的表现形式与维护问题
- 下一篇:电动机故障停车的处理方法