有关电动机运行状况的表现形式与维护问题,电动机的运行状况通过表计指示、温度高低、声响变化等特征表现,需要注意电压与电流,温度,声响、振动、气味及轴承工作情况。
电动机运行维护问题
为保证电动机的安全运行,日常的监视、维护工作很重要。电动机的运行状况会通过表计指示、温度高低、声响变化等方面的特征表现出来。
因此,只要注意监视,异常情况是可以及时发现的。
除了规程所规定的监视、维护项目外,注意事项:
1.电流、电压
正常运行时,电流不应超过允许值。
一般电动机只在一相装电流表,对低压电动机,如有必要,可用钳形电流表分别测三相电流。
电流的最大不对称度允许为10%。来自:电工技术之家
检查电压,一般借用电动机所接的母线电压表监测。
电压可以在额定电压的-5%~10%的范围内变动,电压的最大不对称度允许为5%。
2.温度
除了电动机本身有毛病如绕组短路,铁芯片间短路等可能引起局部高温之外,由于负载过大、通风不良、环境温度过高等原因,也会引起电动机各部分温度升高。
绕组的温度可以用电阻测温法或用电动机制造时预先埋人的热电偶来测定。铁芯、轴承和滑环等部分的温度可以用酒精温度计测量。
运行中有必要时,可在电动机外壳贴酒精温度计监视温度,但控制温度应低于电动机的最高温度允许值。关于温升的允许值,应参照有关规程规定或厂家规定。
3.声响、振动、气味
电动机正常运转时,声音应该是均匀的,无杂音。振动应根据电动机转速控制在规程规定的允许值之内。
凡用手触摸轴承部位觉得发麻,说明振动已很厉害,应进一步用振动表测量。如电动机附近有焦臭味或冒烟,则应立即查明原因,采取措施。
4.轴承工作情况
主要是注意轴承的润滑情况,温度是否过高,有否杂音。大型电动机要特别注意润滑油系统和冷却水系统的正常运行。
5.其他情况
绕线式电动机还应注意滑环上电刷的运行情况。
相关文章三相异步电机单相应急运行的接线方法

三相异步电机单相应急运行的接线方法,1kW 及以下电机接线方法,三相异步电机改接时,选用正品的油浸式金属膜纸介电容器做启动运转电容。
时间:2022-09-14 10:12:01
将三相异步电动机改为单相运行线路的方法

当只有单相电源和三相异步电动机供使用时,可以采用并联电容的方法将三相异步电动机改为单相运行,具体改造方法如下文介绍,有需要的朋友参考下。
时间:2022-07-03 14:32:34
什么情况下电机正常运行电流和空载运行电流相同

问题:在什么情况下,电机正常运行电流和空载运行电流是的一样?回答:题主的问题相当不明确,电机正常运行电流不等于工作电流,电机在空载启动正常运行时,其电流就是空载电流。
时间:2022-06-23 08:55:48
220v潜水泵运行几分钟跳闸但电压正常怎么回事

问题描述:220v潜水泵运行几分钟就跳闸,但电压是正常的,这是什么原因?解答:如题主所述,220V潜水泵运行几分钟跳闸,电压正常。根据故障现象:运行几分钟跳闸,没说过几今钟是否可以再送上。
时间:2022-06-22 14:11:45
怎么将三相异步电动机改为单相运行线路

在只有单相电源和三相异步电动机供使用时,可以采用并联电容的方法使三相异步电动机改为单相运行。图(a)为Y形接法电动机连接方法,图(b)为△形接法电动机连接方法。为了提高启动转矩,将启动电容CQ在启动时接入线路中,在启动完毕后退出。
时间:2022-06-03 14:15:22
电机单相运行时的连接方式,电机电容器的容量选择

有关电机运行的知识,电机单相运行时怎么进行连接,以下是三相异步电机作单相运行的接线图,三相绕组的三角形连接,以及三相绕组的星形连接,并介绍了电容器的容量选择方法,供大家参考。
时间:2022-05-19 14:16:04
单相电机双电容怎么区分启动电容和运行电容?

单相电机多为双电容器,也就是启动电和运行电容,以2.2KW电机为例,启动电容的容量较大,一般为100uF一150uF,运行电容容量较小,一般约为50uF左右。
时间:2022-05-13 19:36:19
22KW的三相异步电动机运行时线电流只有21A或22A什么原因

铭牌标注的额定电流为43.8A,这个是指电机在额定电压下满负荷时的额定电流值。电机有空载和小负荷运行的情况,小功率电机的空载电流为额定电流的30-70%,所以该电机的运行线电流值为21、22A左右为正常现象。