220v潜水泵运行几分钟跳闸但电压正常怎么回事
来源:电工天下时间:2022-06-22 14:11:45 作者:老电工手机版>>
问题描述:220v潜水泵运行几分钟就跳闸,但电压是正常的,这是什么原因?
解答:
如题主所述,220V潜水泵运行几分钟跳闸,电压正常。
根据故障现象:运行几分钟跳闸,没说过几今钟是否可以再送上。如果能送上,运行几分钟后再跳闸,以复几次送跳,则可以判断为过载的原因。
首先,断开电源将潜水泵提到岸边,观察叶轮是否被杂物卡住,再转运一下叶轮是否灵活,如果都正常,说明机械方面没有什么问题。

单相潜水水泵一般功率都不太大,(3Kw以下较多)超载能力较弱,可以摸一摸泵体温度是否超过充许温升。如果温升较高,故障原因可能有以下几种:
1、电机问题:电机的主、次绕组匝间部份短路,运行电流增大。说明电机己被烧坏。
2、电机的运行电容被击穿,次绕组通过的电流增大导致电机过载发热导致跳闸。
3、水泵出水扬程大高导致负载加重,电机发热而跳闸。
4、水位太浅,潜水泵泵体裸露,泵体得不到散热,电机发热导致跳闸。
5、输水管弯折水流被堵负载加大导致跳。
6、空开功率太小或损坏等等很多因素都很可能导致空开跳闸。
根据题主所述:运行几分钟后跳闸,则不可能是漏电导致跳闸,因为漏保30mA、0.3秒就会跳闸,不会运行几分钟后再跳闸,所以不是漏电所为。也不可能是短路叫导致跳闸,如果是导线或潜水尿主次绕组短路,短路电流相当大,空开会立即跳闸,也不会运行几分钟后才跳闸。
运行几分钟后才跳闸,可能是空开的热敏元件导致的,热敏元件只有受热后彭帐需一定的时间过程,运行几今钟后热敏元件达到一定温升值才会动作。因此,个人认为这类故障现象不是漏电或短路引起的。
相关文章7.5KW电机调整热继电器整定电流到21A还跳闸的问题

7.5KW电机额定电流15A左右,调热继电器整定电流到21A还跳闸,说明电机过载。可以按照下面五个步骤来检查故障问题,一般都能发现问题所在:检查电源端电机端的各相电压是否平衡,是否偏离380V太多(偏高和偏低太多都会引起电机电流增大)。
时间:2022-06-26 15:57:41
7.5KW电机100米距离时电流调到21A总跳闸怎么办

将电流调整到21A,说明使用了热继电器,只有热继电器才会有这个刻度。热继跳闸是由于线路过载造成的,而线路过载分为很多种原因,下面逐一进行分析,感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-06-26 15:40:57
水泵进水烘干后一推开关就跳闸是什么原因?

问题:水泵进水烘干后,一推上开关就跳闸,这是什么原因?回答:题主所说的水泵进水很可能是潜水泵,潜水泵进水烘干后合闸跳闸,很可能是潜水泵出现了问题。目测一下电机绕组是否有烧焦的现象,如果有绕组发黑,那么说明电机己经烧毀。
时间:2022-06-23 08:52:02
220v潜水泵怎么用数字万用表测量好坏?

问题:怎么用万能表测量220v潜水泵的好坏?解答:潜水泵就是潜在水中工作的水泵,这是电机与叶轮共为一体潜在水中的工作形式。在遇到潜水泵的这类问题时,千万不能使用摇表进行测量,摇表电压较高在电机进水受潮时,极有可能把电机绝缘击穿。
时间:2022-06-22 15:11:32
家用潜水泵偷停什么原因,开关接触不好还是水面太浅

问题描述:有时抽水没有问题,有时抽不上水,停一会又好了,这是什么原因?正确答案:潜水泵偷停就是不知什么原因,在正常运转的情况下,潜水泵突然不工作了,开关接触不好还是水面太浅,下面具体来了解下。
时间:2022-06-19 12:43:20
潜水泵电流过高不上水什么原因

问题:潜水泵电流过高不上水什么原因?潜水泵使用方便,安装成本低,潜水泵使用方便,但经常会出现故障问题,比如电流过高不上水的问题,一般是什么原因引起的?潜水泵电流大不出水,可以从以下几个方面进行检查。
时间:2022-06-18 06:50:00
三相潜水泵通电后出水不到三十秒就跳闸的问题

问题:三相潜水泵通电后出水不到三十秒就跳闸,这是什么原因引起的?回答:有些电器设备出现了故障,很难确定是哪里出了问题,从以下几个方面来分析原因。
时间:2022-05-13 19:40:54
潜水泵怎么计算扬程功率?

问题描述:高低是60米,距离是3000米,用水量是20方,潜水泵应该选多大扬程?多大的电机?正确答案:水泵的扬程是指从水面至岀水口的垂直高度,如果垂直高度60米,距离3000米,岀水口径10吋,初步估算一下,最起码电机功率要在50Kw以上。
时间:2022-05-12 16:10:00