7.5KW电机额定电流15A左右,调热继电器整定电流到21A还跳闸,说明电机过载。可以按照下面五个步骤来检查故障问题,一般都能发现问题所在:
1、检查电源端电机端的各相电压是否平衡,是否偏离380V太多(偏高和偏低太多都会引起电机电流增大);
2、检查电机端各相电压有无缺相,各相电压及电流是否平衡;
3、检查一次回路中空气断路器(或刀闸)、交流接触器和热继电器是否完好;
4、电机绕组线圈有否通地;
5、是否存在机械设备故障导致的负荷过重等因素。

如果怀疑是远距离供电线损导致的电压降引起的过电流跳闸,可以参考以下措施来解决问题。
以7.5KW电机用6平方铜芯线,长度为100米,线芯温度为70度为例给出电压降和线损计算公式:ΔU = √3 * I * (R * cos φ + X * sin φ) * L, 式中:
ΔU = 电压降 (V),I = 电流 (A),R = 电阻 (Ω / km),X = 电抗 (Ω / km),L = 长度 (km),φ = 相电压与相电流的相位差。
计算结果为:电压降为ΔV=7.97V,线损为2.1%。
以380V为基准电压计算,实际到达电机端的电压为372.03V,在国标三相380V电压误差允许范围±7%之内。
6平方铜芯电线的安全载流量为34A,根据上述的计算结果,可以得出100米6平方铜芯线带7.5KW电机。
建议如下:
1、采用不小于6平方的达标铜芯电线或电缆给电机供电;
2、检查使用场所三相380V供电电压误差范围是否在±7%以内,如偏低过多,建议加大电线的线径,如10平方的铜芯电线或电缆;
3、检查设备的机械性能,看是否存在导致电机过载的机械故障等。
相关文章绕线电机和鼠笼电机有什么区别

三相异步电动机由定子和转子两大部分组成,定子是电动机的固定部分,用于产生旋转磁场,主要由定子铁芯、定子绕组和基座等部件组成。转子是电动机的转动部分,由转子铁芯、转子绕组和转轴等部件组成,作用是在旋转磁场作用下获得转动力矩。
时间:2022-09-21 13:26:30
同步电机的四种励磁方式

有关同步电机的四种励磁方式,包括直流发电机励磁,交流发电机励磁,晶闸管励磁与三次谐波励磁,同步电机不同励磁方式的特点说明。
时间:2022-09-14 10:42:23
直流无刷电机通电后不转怎么办?

直流无刷电机通电后不转的原因,换向器没有和电刷接触好,则可能是断路问题,若线圈的轴与轴架间的摩擦力太大,电动机可能被卡住。
时间:2022-09-14 10:40:50
三相异步电机单相应急运行的接线方法

三相异步电机单相应急运行的接线方法,1kW 及以下电机接线方法,三相异步电机改接时,选用正品的油浸式金属膜纸介电容器做启动运转电容。
时间:2022-09-14 10:12:01
电动机如何节电,电机节电的常用措施

电动机节电的方法与措施,选用高效节能电动机,按需考虑其他性能指标,将定子绕组改接成星三角混合串接绕组,改善绕组产生的磁动势波形及降低绕组工作电流,达到电机节能的目的。
时间:2022-09-14 10:11:25
直流无刷电机驱动器内部状态指示灯的表示内容

直流无刷电机驱动器内部状态指示灯的表示内容,慢闪2次无刷电机电路处于刹车状态,慢闪4次上桥到驱动到输出MOS有故障,慢闪8次欠压状态,以及直流无刷电机驱动器电路图等。
时间:2022-09-13 20:16:42
电动机控制:热继电器工作原理与选择标准

有关电动机控制中热继电器的工作原理、热继电器的功能、热继电器的选择标准,及其原理结构图、热继电器的控制图及符号含义,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-05 15:33:14
怎么用变频器给电机调速?

使用变频器给电机调速的方法,具体参考如下:针对单相输入,3相220v输出的小型变频器,连接的是小功率电机,先把电机改成三角形接法,再接入变频器的的uvw端子,然后接启动开关。
时间:2022-07-23 07:15:38