【图】电动机顺序控制接线方法及工作过程
来源:电工天下时间:2019-11-14 06:35:58 作者:老电工手机版>>
有关电动机顺序控制的接线方法,将接触器KM1的常开触头串接于接触器KM2的线圈电路中,控制线路工作过程:设电路要求M1启动50秒后,M2启动。
一、电动机顺序控制的接线方法
要求:接触器KM1动作后接触器KM2才能动作,故将接触器KM1的常开触头串接于接触器KM2的线圈电路中。

图1 两台电动机顺序起动控制线路图

图2 时间继电器控制的顺序起动电路
二、控制线路工作过程:
设电路要求M1启动50秒后,M2启动。
按启动按钮SB2,KM1线圈得电并自锁,KM1主触点闭合,电动机M1接通电源开始转动,同时KT线圈得电。
时间继电器开始定时,定时50秒到,时间继电器延时闭合常开触点KT闭合,接触器KM2线圈得电并自锁,KM2主触点闭合,电动机M2接通电源开始转动。同时KM2常闭触点断开,切断KT线圈的电源。