有关电机软启动器的知识,在电机上配备软启动器,可以确保电机的安全平稳启动,不会导致电机被烧毁,那么电机软启动器的接线方法有哪些,下面来了解下。
电机软启动器的接线方法
1、在线型
所有软启动器的控制器都有电机过载保护,软启动器在线运行时控制器可以过载保护电机,由于经过控制硅的电流谐波电流非常大,不能安装电子式热过载继电器。否则,会因热继电器的误动导致系统无法正常工作。
由于可控硅更换比较困难,为了保护控制硅,必须用快速保险丝防止软启动器下口短路烧毁控制硅,软启动器上口不加接触器,停车后切断软启动器的电源。

2、旁路型
旁路运行软启动器,离开旁路接触器不能运行,有两种接线方案。软启动器上口接触器的作用与在线运行方式的作用相同,这里重点说明热继电器,将其放在旁路接触器的下口,最好不能通过启动电流,特别是电子热继电器,通过软启动器后电流谐波会妨碍电子热继电器的误动而停止电机。另外,由于可控硅的短时间工作不需要安装快速保险丝,所以主接线方案中没有安装快速保险丝。
3、内置旁路型
主接线与在线型基本相同,其唯一的优点是可控硅短时间工作不需要安装快速保险丝。
电机过载保护由软启动器的控制器实现,不仅功能和性能超过电子热继电器,而且不会因主电路的谐波电流和外部干扰而误动。
相关文章西门子软启动器能否与负载馈电器配合使用

软启动器通过限制起动电流和起动转矩,可靠地防止起动过程中的机械冲击和电网压降。通过对可控硅导通角的控制,来降低电机起动电压,并在设定的起动时间内,将电机起动电压升高到额定电压。
时间:2022-01-07 21:32:32
无旁路软启动器接线图及二种无旁路软启动器的特点

无旁路软启动器主要分为两种,一种是在线式的软启动器,一种是内置旁路接触器式的软启动器,这两种软启动器各有千秋,技术各有所长,但其接线原理图是一样的,二者都不需要外接交流接线器。
时间:2022-01-07 21:30:51
软启动器输出缺相故障ERR05什么原因?

软启动器输出缺相故障ERR05什么原因?从UVW至电机接线端有一定距离,中间的压接端子没有压紧,导致线缆接触电阻过大,从而就会显示输出缺相。
时间:2022-01-07 06:31:39
软启动器降压节能的工作原理

软启动器降压节能的工作原理,软起动器节能只能通过适当降低电动机定子端电压的方式,以下是定子端电压降低后电动机工作特性的变化情况,一起来看下。
时间:2022-01-07 06:19:40
维护施耐德软启动器时的注意事项

维护施耐德软启动器时的注意事项,主要包括如下六个方面:检查所有安装的螺栓与螺丝钉是否牢固,应将螺栓与螺丝拧紧。检查主回路、控制和工作电路的接线是否牢固。在发现有松动现象时,应拧紧连接排上的螺丝钉和螺栓。
时间:2022-01-07 06:17:51
怎么选择软启动器控制方式

有关软启动器的知识,软启动器控制方式的选择原则是什么,可以按负载类型选择控制方式,也可以按负载设备工艺要求选择控制方式,下面具体来了解下。
时间:2022-01-07 06:16:32
电机在使用软启动器时能不能频繁启动?

有关软启动器的使用知识,很多电机都使用软启动器作为启动保护装置,那么使用软启动器电机能够频繁启动吗,这个显然是不能的,具体是什么原因,下面一起来了解下。
时间:2022-01-07 06:14:25
软启动器控制原理及接线图示例

软启动器控制原理及接线图示例,软启动器采用三相反并联晶闸管作为调压器,接入电源和电动机定子之间,这种电路如同三相全控桥式整流电路。
时间:2022-01-07 06:13:02