软启动器的五类常见故障问题
来源:电工天下时间:2021-12-30 06:17:15 作者:老电工手机版>>
在电机上配备软启动器,对于电机的平稳启动与保护电机不被烧毁,都是格外有作用的,这里总结了软启动器的五类常见故障问题,供大家参考。
电机软启动机的常见故障
1、电机起不来
电机不能起动的二种原因,一种是六种可控硅的其中一只触发不可靠或是不导通,一相电路通过的是半波直流,电动机的两相绕组通过的直流对电动机起到了制动作用,不仅电机起不来,严重的还会烧毁电机和可控硅。二是启动参数或启动曲线不当导致电机起不来,这是最为常见的故障问题。
前者在使用中发生,但概率低于接触器的故障率。后者多发生在第一次运输调整中,调整后不再出现。大多数软启动器厂家的产品不会出现此问题,启动程序性能好,出厂价值设定适用性强。只有很少制造商的产品需要制造商自己调整。

2、可控硅烧毁
可控硅破坏或爆炸,这种故障与国内外品牌无关,但比接触器故障率低,主要问题出现在饼式可控硅的安装技术上。
3、控制器烧损
与软启动器相比,控制器烧损最严重。一些制造商出现这种故障,修理率超过30%。进口和合资制造商此类问题很少见,主要是控制器的电源和触发电路和输入电路三个部分容易烧毁。
4、软启动器误动作
电机在运行装置下软启动器受到干扰停止状态下,软启动器受到干扰启动时,前者普遍,后者只有两个品牌。造成误动作的主要原因,一是产品质量问题,二是与线路布局有关。
5、软启动器内部插件接触不良
软启动器内部插件的选择本来不是问题,这是国内制造商容易忽视的问题,故经常发生故障。
相关文章西门子软启动器能否与负载馈电器配合使用

软启动器通过限制起动电流和起动转矩,可靠地防止起动过程中的机械冲击和电网压降。通过对可控硅导通角的控制,来降低电机起动电压,并在设定的起动时间内,将电机起动电压升高到额定电压。
时间:2022-01-07 21:32:32
无旁路软启动器接线图及二种无旁路软启动器的特点

无旁路软启动器主要分为两种,一种是在线式的软启动器,一种是内置旁路接触器式的软启动器,这两种软启动器各有千秋,技术各有所长,但其接线原理图是一样的,二者都不需要外接交流接线器。
时间:2022-01-07 21:30:51
软启动器输出缺相故障ERR05什么原因?

软启动器输出缺相故障ERR05什么原因?从UVW至电机接线端有一定距离,中间的压接端子没有压紧,导致线缆接触电阻过大,从而就会显示输出缺相。
时间:2022-01-07 06:31:39
软启动器降压节能的工作原理

软启动器降压节能的工作原理,软起动器节能只能通过适当降低电动机定子端电压的方式,以下是定子端电压降低后电动机工作特性的变化情况,一起来看下。
时间:2022-01-07 06:19:40
维护施耐德软启动器时的注意事项

维护施耐德软启动器时的注意事项,主要包括如下六个方面:检查所有安装的螺栓与螺丝钉是否牢固,应将螺栓与螺丝拧紧。检查主回路、控制和工作电路的接线是否牢固。在发现有松动现象时,应拧紧连接排上的螺丝钉和螺栓。
时间:2022-01-07 06:17:51
怎么选择软启动器控制方式

有关软启动器的知识,软启动器控制方式的选择原则是什么,可以按负载类型选择控制方式,也可以按负载设备工艺要求选择控制方式,下面具体来了解下。
时间:2022-01-07 06:16:32
电机在使用软启动器时能不能频繁启动?

有关软启动器的使用知识,很多电机都使用软启动器作为启动保护装置,那么使用软启动器电机能够频繁启动吗,这个显然是不能的,具体是什么原因,下面一起来了解下。
时间:2022-01-07 06:14:25
软启动器控制原理及接线图示例

软启动器控制原理及接线图示例,软启动器采用三相反并联晶闸管作为调压器,接入电源和电动机定子之间,这种电路如同三相全控桥式整流电路。
时间:2022-01-07 06:13:02
- 上一篇:电机软启动器的几种接线方法
 - 下一篇:外置旁路软启动器必须安装接触器吗?
 





