同步电动机异步启动法原理接线图
来源:电工天下时间:2017-03-15 15:22:18 作者:老电工手机版>>
同步电动机异步启动法原理接线图
采用异步启动法: 在转子磁极的极掌上装有和鼠笼绕组相似的启动绕组。
启动过程分为异步启动和同步牵入两个阶段。
启动结束后,由于转子与定子磁场无相对运动,启动绕组不起作用。
1、励磁电路的转换开关QB投合到1的位置,使励磁绕阻与直流电源断开,直接通过变阻器构成闭合回路,以免启动时励磁绕组受旋转磁场的作用产生较高的感应电势,发生危险;
2、按启动鼠笼式电动机的方法启动,必要时也可采用降压启动,给同步电动机加上额定电压,使转子转速升高至接近同步转速;
3、将励磁电路转换开关迅速投合到2的位置,励磁绕阻与直流电源接通,转子上形成固定磁极,并很快被旋转磁场拖入同步;
4、用变阻器调节励磁电流,使同步电动机的功率因数调节到要求数值。
因此,同步电动机是双重励磁和异步启动。
相关文章三相异步电动机额定功率的计算方法

有关三相异步电动机额定功率的计算方法,额定功率是指电动机在额定运行时轴上输出的功率,不等于从电源吸收的功率。
时间:2022-09-14 11:04:15
同步电机的四种励磁方式

有关同步电机的四种励磁方式,包括直流发电机励磁,交流发电机励磁,晶闸管励磁与三次谐波励磁,同步电机不同励磁方式的特点说明。
时间:2022-09-14 10:42:23
如何计算电动机星形接法与三角形接法额定电流?

有关电动机星形接法与三角形接法额定电流的计算公式,电机作星形连接时,或电机作三角形连接时时额定电流的计算方法,电机从星形接成三角形,功率的提高问题。
时间:2022-09-14 10:41:15
直流他励电动机的几种调节与制动过程

有关直流他励电动机的几种调节与制动过程,包括电动机正向启动加速过程,正向弱磁升速调节过程,正向强磁降速调节过程,正向电压反接制动过程与正向能耗制动过程等。
时间:2022-09-14 10:41:10
如何拆装电动机的皮带轮或联轴器?

电动机的皮带轮或联轴器的拆装方法,在拆卸与装配电动机的皮带轮或联轴器时要注意的问题,皮带轮或联轴器与转轴之间做好位置标记,装配时用细铁砂布把转轴、皮带轮或联轴器的轴孔砂光滑等。
时间:2022-09-14 10:39:02
电动机节电器的作用与适用场合

有关电动机节电器的作用与适用场合,电动机调节器主要用于节电,适用于短时反复工作制的机械,频繁起动的机械,电网电压偏高的场合等。
时间:2022-09-14 10:38:32
电动机铁芯过热怎么办?

有关电动机铁芯过热的问题,铁芯过热的原因,一般包括电源电压过高,铁芯硅钢片之间的绝缘损坏,定子与转子相擦,定转子间的气隙增大等。
时间:2022-09-14 10:12:48
三相异步电机单相应急运行的接线方法

三相异步电机单相应急运行的接线方法,1kW 及以下电机接线方法,三相异步电机改接时,选用正品的油浸式金属膜纸介电容器做启动运转电容。
时间:2022-09-14 10:12:01
- 上一篇:同步电动机的特性及转速公式
 - 下一篇:单相异步电动机脉动磁场与叠加原理
 






