一例按钮互锁正反转控制电路的原理分析
来源:电工天下时间:2021-11-27 11:29:03 作者:老电工手机版>>
按钮互锁正反转控制电路,如下图:


在该控制电路中:
1、SB2为正转按钮,SB3为反转按钮,SB1为停止按钮。KM1、KM2分别是正反转控制交流接触器,各有4组动合触点,其中一组用于自锁,另外3组用于电动机的正反转控制。
2、SB2的动合触点控制正转交流接触器KM1的线圈接通电源,动断触点控制KM2的线圈断电;SB3的动合触点控制反转交流接触器KM2的线圈接通电源,动断触点控制KM1的线圈断电。
该电路的工作原理与接触器互锁正反转控制电路的工作原理基本相同,该电路的优点是操作方便,缺点是容易产生电源两相短路故障。例如:正转接触器KM1发生主触点熔焊或机械卡阻等故障时,即使接触器线圈失电,主触点也无法分断。如果直接按下反转按钮,KM2得电动作,其主触点闭合,则会造成L1、L3两相短路。因此,该线路存在一定的安全隐患,需要做进一步改进。
控制电路中使用了复合按钮SB2、SB3。在电路中将动断触点接入对方线圈回路中,只要按下按钮,就会切断对方线圈回路,从而实现互锁。这种互锁利用按钮这种纯机械方法来实现,为了区别于接触器触点的互锁(电气互锁),所以称为机械互锁。
注意:在该按钮互锁正反转控制电路中,如果KM1、KM2的主触点出现粘连故障,此时按下反转按钮SB3,就会发生短路故障。
相关文章单相电动机正反转接线,记住几个关键点

一台单相电机(吊机用)要求接一个正反转控制开关线路,很多家装电工对于电机的正反转很少会接,特别是单相电机,一般三相电机用倒顺开关是三进三出,单相电机(吊机用)多为二进四出,单相电动机正反转怎么接线,下面来了解下。
时间:2022-07-22 05:48:40
220V单相电机正反转的实物接线图

不同的单相电机有不同的接线方式,但其原理都是一样的,一般只要了解一种单相电机正反转接线图,就可以接其它类型的单相电机,以下是单相电机正反转接线图的3种接法,供大家学习。
时间:2022-07-22 05:47:18
分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法

怎么对电机电容进行接线,不同的启动与控制方式下,其接线方法是不同的,以下介绍了分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法,供大家学习参考。
时间:2022-07-18 05:20:17
2个接触器控制单相电机正反转的方法

怎么控制双电容单相电机的正反转,经常会用到二种控制方法,一是用倒顺开关,二是用2个接触器,怎么用接触器进行控制,先看一下电机自带的接线图,如下图所示。
时间:2022-07-17 05:26:08
用倒顺开关控制三相异步电动机正反转的方法图解

不管是哪种类型的三相异步电动机,星型连接或者角型连接,在控制正反转方面,一般都是针对总电源相序随便倒换两相就可以了,怎么用倒顺开关控制三相异步电动机正反转,具体方法参考如下。
时间:2022-06-30 13:37:23
倒顺开关怎么控制单相电机的正反转

倒顺开关有好几种,不同的品牌与类型之间略有不同,需要搞清楚各个接线端子,在手柄打到不同位置时,处于接通或断开状态,倒顺开关怎么控制单相电机的正反转,下面具体来看下。
时间:2022-06-29 16:03:31
一例三相电动机按钮与接触器双重互锁的正反转控制电路

在下图中为按钮、按触器双重互锁的正反转控制线路,这种线路在按钮互锁的基础上增加了接触器互锁,所以兼有两种互锁控制一条线路的优点,线路操作方便,工作安全可靠。
时间:2022-06-24 15:58:52
一例接触器互锁的电机正反转控制电路

在生产机械上一般要求运行部件能向正反两个方向运行,这就要求电动机可以实现正反转,将接至电动机三相电源进线中的任意两相对调接线,就可以达到反转的目的,下面具体来了解下。
时间:2022-06-24 15:51:27
- 上一篇:一例电机正反转互锁控制的软硬件实现方法
 - 下一篇:一例双重连锁正反转控制的电路图详解
 





