电动机及额定功率的选用原则
来源:电工天下时间:2020-01-08 10:46:53 作者:老电工手机版>>
有关电动机的选用原则,包括选用电动机的原则,选用电动机的主要步骤,选择电动机功率的原则,以及电动机额定功率的选择要求等。
电动机及额定功率的选用原则
1、选用电动机的原则
⑴ 根据负载曲起动特性及运行特性,选出最适于这些特性的电动机,满足生产机械工作过程中的各种要求。
⑵ 选择具有与使用场所的环境相适应的防护方式及冷却方式的电动机,在结构上应能适合电动机所处环境条件。
⑶ 计算相确定合适的电动机容量。通常设计制造的电动机,在75%~100%额定负载率时,效率最高。因此应使设备需求的容量与被选电机的容量差值为最小,使电机的功率被充分利用。
⑷ 选择可靠性高、便于维护的电动机。
⑸ 考虑到互换性,尽量选择标准电动机。
⑹ 为使整个系统高效率运行,要综合考虑电机的极数及电压等级。
2、选用电动机的主要步骤
⑴ 根据生产机械性能的要求,选择电动机的种类。
⑵ 根据电源的情况,选择电动机额定电压。
⑶ 根据生产机械所要求的转速以及传动设备的情况,选择电动机额定转速。
⑷ 根据电动机和生产机械安装的位置和场所环境,选择电动机的结构及防护型式。
⑸ 根据生产机械所需要的功率和电动机的运行方式,选择电动机的额定功率。
3、电气性能和机械性能分类
在选用电动机时,需要考虑电气和机械等分类内容。
⑴ 电动机选用前应充分了解被拖动机械的负载(以下简称负载)特性,该负载对起动、制动、调速无特殊要求时应选用笼型异步电动机。
从节能角度考虑应首先选用符合GB的电动机,不应选用国家明令淘汰的产品。
⑵ 负载对起动、制功、调速有特殊要求时,所选择的电动机应满足相应的堵转矩与最大转矩要求,所选电动机应能与调速方式合理匹配。
⑶ 应依据电动机的工作是否处于易燃、易爆、粉尘污染、腐蚀性气体、高温、高海拔、高湿度、水淋和潜水工作环境,选择相应的防护类型、外壳防护等级和电动机的绝缘等级。
⑷ 拖动高精度加工机械和有静音环境要求的电动机,应按要求选用有精确速度控制、低振动和低噪声设计的电动机。
⑸ 应依据负载要求,选择具有合适的安装尺寸与连接方式。来自:电工天下
正确选择电动机额定功率对提高电力拖动的济运行水平、减少能耗,提高经济效益具有重要意义。
容量选的小,则不能满足生产机械正常运行,容量选的大,则浪费投资,浪费能源。
1、正确选择电动机功率的原则
⑴ 电动机应能胜任生产机械的负载和所需的起动转距。
⑵ 电动机在工作时,其发热应接近,但不得超过其许可的工作温度。
⑶ 电动机应有一定的过载能力,以保证在短时过载情况下能正常工作。
2、电动机额定功率的选择
① 应依据反映负载变化规律的负荷曲线,确定经济负载率(电动机效率最高时的负载率)。
② 应根据负载的类型和重要性确定适当的备用系数。具有长期连续运行或稳定负载的电动机,应使电动机的负载率接近综合经济负载率(电动机综合效率最高时的负载率)。
③ 年运行时间大于3000h、负载率大于60%的电动机,应优先选用能效指标符合《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》中节能评价值的节能电动机。
⑵ 根据电动机不同的运行状态,选择电动机的额定功率。《旋转电机定额和性能》将电动机分为10种工作制类型。
相关文章三相异步电动机额定功率的计算方法

有关三相异步电动机额定功率的计算方法,额定功率是指电动机在额定运行时轴上输出的功率,不等于从电源吸收的功率。
时间:2022-09-14 11:04:15
如何计算电动机星形接法与三角形接法额定电流?

有关电动机星形接法与三角形接法额定电流的计算公式,电机作星形连接时,或电机作三角形连接时时额定电流的计算方法,电机从星形接成三角形,功率的提高问题。
时间:2022-09-14 10:41:15
水泵电机工作电流超过额定值时怎么办

如果电动机的工作电流增大,只要不超过电动机的额定电流,就不会有什么问题。如果电机由变频器控制,随着频率不断升高,水泵转速提高流量增加,电动机的工作电流就会增加,只需要控制变频器的输出频率在合适的数值上,以电动机的工作电流不超额定电流为准。
时间:2022-05-17 10:56:16
潜水泵怎么计算扬程功率?

问题描述:高低是60米,距离是3000米,用水量是20方,潜水泵应该选多大扬程?多大的电机?正确答案:水泵的扬程是指从水面至岀水口的垂直高度,如果垂直高度60米,距离3000米,岀水口径10吋,初步估算一下,最起码电机功率要在50Kw以上。
时间:2022-05-12 16:10:00
水泵电机工作电流超过额定值怎么解决

有关水泵的使用问题,水泵电机的工作电流超过额定值怎么办,需要看是否超过了电机的额定电流,还要看电机是否变频器控制的,所用的解决方法有所不同,下面具体来看下。
时间:2022-04-21 22:01:39
电机启动多大功率需要装软启动器?

1、问题描述:电机多大的功率需要使用软启动器,多大的功率能直接启动,比如10kw的一个水泵,可以直接用空气开关,但老电工建议用软启动器来启动,那么是不是7.5KW 以上的电机都得用软启动?
时间:2021-12-28 09:33:15
电动机绕组线径与匝数对功率有什么影响

电动机绕组线径与匝数对功率有什么影响?电动机绕组线径加粗,但匝数不变,会对电动机产生什么影响,电动机功率会不会增大,下面来看下。
时间:2021-12-11 07:59:30
不同功率的单相电机的接线方法

功率较大的单相电机,其主副线圈是分开的,而且上面有离心开关,一共有6个接线端子,其接线方法与小功率单相电机是不同的,不同功率的单相电机的接线方法,一起来了解下。
时间:2021-09-18 06:26:47
- 上一篇:直流电动机电枢扫膛的机械故障
- 下一篇:如何检查电机轴承?判断电机轴承故障的方法





