检查电动机控制电路的步骤与方法
来源:电工天下时间:2019-11-23 11:23:04 作者:老电工手机版>>
有关电动机控制电路的检查步骤与方法,根据电路的工作原理,通过用万用表测量电路的电阻,判断出所接电路是否正确,判断电路故障点。
电动机控制电路的检查步骤
机床电机控制电路连接完成后,在通电试车前应进行检查,防止错接、漏接或线路故障。
通常是对照原理图,从电源端逐段核对端子接线,以排除错接、漏接。这种方法很麻烦,特别是较复杂的电路,还易出错。
其实可根据电路的工作原理。利用所学的基础电路知识,通过用万用表测量电路的电阻,即可判断出所接电路是否正确以及各电气元件的动作情况及判断电路故障点。
以交流接触器联锁控制的电动机正反转控制电路为例说明如何检查电动机控制电路。分析电路工作原理,检查线路步骤及方法。
1、外观检查
1) 检查有无绝缘层压入接线端子,如有绝缘层压入接线端子,通电后,会使电路无法接通。 2) 检查裸露的导线线芯是否符合规定。3)用手摇动、拉拨接线端子上的导线。检查所有导线与端子的接触情况,不允许有松脱。 4)用万用表检查各元件动作情况及接线是否正确。
2、主电路的检查
用万用表: RxlO 挡或 R X 100 挡,将两表笔分别接在图中 6 与 U 、 7 与 V 、 8 与W两点之间。正常情况万用表指针此时应分别指在"∞"位置。然后,测量点不变,手动交流接触器 KM1 、KM2,此时,若万用表指针从无穷大位置向右偏转,说明交流接触器动作良好且主电路交流接触器主触点及热继电器热元件接线正确且情况正常。
3、控制电路的检查
1) 检查按钮的动作及接线情况。用万用表 R X 10 挡或 R X 100 挡,将两表笔分别接在图中 1 、5两点。
正常情况万用表指针此时应指在"∞"位置。万用表指针指示正常后,按下按钮 SB1 ,若万用表指针向右偏转,说明按钮SB1接线正确且动作良好,松开按钮 SB1 。
此时万用表指针应又回到"∞"位置.万用表指示的电阻值为交流接触器线圈的直流电阻 (交流接触器KMl 、 KM 型号相同 ) 。再按下按钮 SB2 ,若万用表指针向右偏转,说明按钮 SB2 接线正确且动作良好,松开按钮SB2,此时万用表指针又回到"∞"位置。再按下按钮 SB1( 或SB2),万用表指针向右偏转,万用表指示的电阻值为交流接触器线圈的直流电阻。然后在不松开 SB1( 或 SB2) 的情况下。按下SB3,若万用表指针从右偏向"∞"位置,说明按钮 SB3 接线正确且能可靠断开控制电路。
2) 检查自锁环节。
用万用表 R X 10挡或R X 100 挡,将两表笔分别接在图中 2 、5两点,正常情况万用表指针此时应指在"∞"位置。万用表指针指示正常后,手动交流接触器KM1,若万用表指针向右偏转,说明自锁辅助动合触点 KM1接线正确且动作良好.万用表指示的电阻值为交流接触器线圈的直流电阻。来自:电工技术之家
然后,松开交流接触器 KM1.使万用表指针回到"∞"位置。再手动交流接触器 KM2 ,若万用表指针向右偏转,说明自锁辅助动合触点KM2接线正确且动作良好。
4、检查互锁环节
1) 动断互锁辅助触点 KM1 。
用万用表 R X 10 挡或 R X 100 挡,将两表笔分别接在图中 4 、5两点,正常情况万用表指针应由"∞"位置向右偏转。万用表指示的电阻值为交流接触器 KM2 线圈的直流电阻,然后.手动交流接触器KM1。
若万用表指针又偏向"∞"位置。说明动断互锁辅助触点 KM1 接线正确且动作良好。
2) 动断互锁辅助触点 KM2 。用万用表R X10 挡或 R X 100 挡。
将两表笔分别接在图中 3、5 两点,正常情况万用表指针应由"∞"位置向右偏转。
万用表指示的电阻值为交流接触器KM1线圈的直流电阻,然后,手动交流接触器 KM2 。若万用表指针又偏向"∞"位置,说明动断互锁辅助触点KM2接线正确且动作良好。
相关文章电动机控制:热继电器工作原理与选择标准

有关电动机控制中热继电器的工作原理、热继电器的功能、热继电器的选择标准,及其原理结构图、热继电器的控制图及符号含义,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-05 15:33:14
什么是电机过载,电机过载保护电路是怎么工作的

电机过载是指一般电机都有一个固定的运行功率,称为额定功率,单位为瓦特(W),在某种情况下使电机的实际使用功率超过电机的额定功率,就称这种现象为电机过载。
时间:2022-07-22 05:48:13
分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法

怎么对电机电容进行接线,不同的启动与控制方式下,其接线方法是不同的,以下介绍了分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法,供大家学习参考。
时间:2022-07-18 05:20:17
2个接触器控制单相电机正反转的方法

怎么控制双电容单相电机的正反转,经常会用到二种控制方法,一是用倒顺开关,二是用2个接触器,怎么用接触器进行控制,先看一下电机自带的接线图,如下图所示。
时间:2022-07-17 05:26:08
单相电容电动机的简单控制线路

单相电容电动机启动转矩大,启动电流小,功率因数高,主要应用于家用电器中,比如电风扇、洗衣机等上面。为了方便维修安装,下面介绍下这种电动机的常用接线方法。
时间:2022-07-03 14:22:01
用倒顺开关控制三相异步电动机正反转的方法图解

不管是哪种类型的三相异步电动机,星型连接或者角型连接,在控制正反转方面,一般都是针对总电源相序随便倒换两相就可以了,怎么用倒顺开关控制三相异步电动机正反转,具体方法参考如下。
时间:2022-06-30 13:37:23
倒顺开关怎么控制单相电机的正反转

倒顺开关有好几种,不同的品牌与类型之间略有不同,需要搞清楚各个接线端子,在手柄打到不同位置时,处于接通或断开状态,倒顺开关怎么控制单相电机的正反转,下面具体来看下。
时间:2022-06-29 16:03:31
电动机点动与长动控制的原理图

有关电动机点运控制的接线方式,点动与长动控制电路图,在一次回路与二次控制电路中,电动机点动与长动控制的工作原理及工作过程说明,点动与长动控制电路图有好几种,本节介绍其中的一种,一起来看下。
时间:2022-06-24 18:51:10





