电动机功率的计算公式与方法
来源:电工天下时间:2019-11-13 09:38:19 作者:老电工手机版>>
有关电动机功率的计算公式与方法,如何计算电动机的功率,包括单相与三相电动机的功率云计算方法,单相电机功率因数和效率的取值范围。
一、电动机功率的计算公式与方法
电动机功率计算公式:单相、P=IX220XCosφ·η;三相、P=IX1.73X380XCosφ·η(单相电机功率因数和效率均取0.75,三相电机取各0.85)。
关于功率的问题,功率实际上就好比一个人力气,最大能出多少力,只要是在他的力气范围内进行。
比如吸尘器不做工时电流小功率就低,做工时负荷大,电流也就跟着大。
空转与非空转主要是表现为他们的使用效率上,空转效率低,就是常说的无功损耗,因为空转照样用电,没有效益。
附,电机功率计算公式
要用电机带动小车,小车在轨道上行驶,不知电机的功率要选多大的,可以假设小车加载荷的质量为40吨,行驶速度为60m/min,行驶轨道为钢轨,还有未知因素你可以假设个。
求电机功率的计算公式。
电机功率计算公式参考下式:
P= F×v÷60÷η
公式中 P 功率 (kW) ,F 牵引力 (kN),v 速度 (m/min) ,η传动机械的效率,一般0.8左右。 来自:电工技术之家
在匀速运行时牵引力 F 等于小车在轨道上运动时的摩擦力,F=μG , μ是摩擦系数,与轮子和导轨的状态有关; G = 400kN (40 吨)。
启动过程中小车从静止加速到最高速,还需要另一个加速的力, F = ma, m是小车和负载的总质量,a 是加速度,要求加速时间越短,a 越大,F 也越大。
所以牵引力还要加上这一部分。可以把上面考虑摩擦力计算出的功率乘一个系数 k (可取1.2~2倍)作为总功率。k 越大,加速能力越强。
例如本例中如果取η=0.8, μ=0.1, k=1.25,则
P= F×v÷60÷η×k = 0.1×400 ×60 ÷60 ÷0.8 ×1.25 = 62.5 kW
另外,质量较大的物体加速过程可能较长,还要考虑采用什么电机,什么样的启动方式。
附2,三相异步电动机的功率计算
首先,电机为普通三相交流电动机。
电压为3~380V 50Hz 功率因数cosφ
Y接法时:三相电机总功率等于3乘以每相的功率,即p1=3*u*i,其中:
p1为三相电机总功率,单位瓦
u为相电压,单位伏
i为相电流,单位安
注:暂用字母大小写区分相电压与线电压。
另外,线电压=1.732*相电压,即U=1.732*u u=U/1.732;线电流和相电流相等,即i=I
所以,p1=3*(U/1.732)*I=1.732*U*I
综上,P1=1.732*U*I*cosφ,其中:
P1为三相电机有功功率,单位瓦
U为线电压,即380伏
I为线电流,单位安
(另外, cosφ为功率因数,针对电机通常取0.8 故可得经验公式:P1=0.52*I≈0.5*I(KW)。)
△接法时:由Y变成△后,绕组时机电压由220V变成380V,即是原来的1.732倍(U=1.732*u);
电流也是原来的1.732倍(I’=1.732*i=1.732*I)。
因此,p2=3*U*I’=3*U*1.732*I=3*p1
因为,功率因数cosφ是常数,不变。
所以,P2=3*P1,即由Y变成△后,△接法功率是Y接法功率的3倍。
附3,三相电机有功功率计算公式
已知三相电机有功功率计算公式:P=1.732×U×I×cosφ,为什么不是P=U×I×cosφ?1.732,如何推导出来的?
1、三相电机是三相对称负载;
2、三相对称负载的有功功率,可以计算1相负载的有功功率,再乘以3:P=3×U 相×I 相×cosφ相
3、可是我们往往知道的是电机的线电压U线,线电流I 线,而且也不知道三相电机绕组是什么接法,怎么办?
4、不要紧,我们先假设,电机是Y接的:
U相=1/√3 U线 ,I 相=I 线 ,所以
P=3×U 相×I 相×cosφ相
=3×(1/√3 U线)×I 线×cosφ相
=√3 ×U线×I 线×cosφ相
5、不要紧,我们再假设,电机是△接的:
U相=U线 ,I 相=1/√3 I 线 ,所以
P=3×U 相×I 相×cosφ相
=3× U线×(1/√3I 线)×cosφ相
=√3 ×U线×I 线×cosφ相
6、从4、5知道,三相对称负载的有功功率,不管是什么接法,只要用线电压、线电流,就是一个公式:
P=√3 ×U线×I 线×cosφ相
7、这个证明的关键是:
1)Y接时,U相=1/√3 U线 ,I 相=I 线 ;
2)△接时,U相=U线 ,I 相=1/√3 I 线;
8、如果不清楚,请看图:

相关文章三相异步电动机额定功率的计算方法

有关三相异步电动机额定功率的计算方法,额定功率是指电动机在额定运行时轴上输出的功率,不等于从电源吸收的功率。
时间:2022-09-14 11:04:15
如何计算电动机星形接法与三角形接法额定电流?

有关电动机星形接法与三角形接法额定电流的计算公式,电机作星形连接时,或电机作三角形连接时时额定电流的计算方法,电机从星形接成三角形,功率的提高问题。
时间:2022-09-14 10:41:15
电动机的启动电流如何计算,电动机启动电流计算公式

有关电动机启动电流的计算方法,三相电机启动电流瞬时是正常的多少倍,电动机的启动电流是额定电流的多少,电动机启动电流计算公式与实例,感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-08-12 11:23:43
潜水泵怎么计算扬程功率?

问题描述:高低是60米,距离是3000米,用水量是20方,潜水泵应该选多大扬程?多大的电机?正确答案:水泵的扬程是指从水面至岀水口的垂直高度,如果垂直高度60米,距离3000米,岀水口径10吋,初步估算一下,最起码电机功率要在50Kw以上。
时间:2022-05-12 16:10:00
电动机星三角启动时间的计算方法

电动机星三角启动时转换的延时时间,并没有确定的计算公式,可以通过查看负载的类型和大小来定。一般情况下,被拖动的设备的直径越大,转动惯量越大,质量越大,需要的启动转换时间就会越长。
时间:2022-01-18 06:09:14
异步电机转差率的计算公式

异步电机转差率公式,n与n1之间总是存在差异,n1与n的差值称为转差,用Δn表示,即Δn=n1—n。把转差Δn与同步转速n1的比值称为转差率或滑差,用s表示。
时间:2021-12-28 10:07:00
软启动器起动时间怎么计算?

怎么计算软启动器的启动时间,电力拖动系统转动公式:M-ML=J×dΩ/dt(1)式中:M为电机力矩;ML为负载力矩;J为系统转动惯量;dΩ/dt为角转速的变化率,其中Ω=2,πn/60=(1/9.55)n,n为线速度。
时间:2021-12-28 10:01:39
电机启动多大功率需要装软启动器?

1、问题描述:电机多大的功率需要使用软启动器,多大的功率能直接启动,比如10kw的一个水泵,可以直接用空气开关,但老电工建议用软启动器来启动,那么是不是7.5KW 以上的电机都得用软启动?
时间:2021-12-28 09:33:15
- 上一篇:三相电动机功率的计算公式与方法
- 下一篇:电动机的功率与电流的计算公式





