软启动器起动时间怎么计算?
来源:电工天下时间:2021-12-28 10:01:39 作者:老电工手机版>>
软启动器起动时间的计算方法
怎么计算软启动器的启动时间,电力拖动系统转动公式:
M-ML=J×dΩ/dt
(1)式中:M为电机力矩;ML为负载力矩;J为系统转动惯量;dΩ/dt为角转速的变化率,其中Ω=2,πn/60=(1/9.55)n,n为线速度。由(1)式可知,M-ML>0时,系统才能得到一个加速力矩。从开始启动到系统达到额定转速需要一定的时间,该时间按下式计算:

式中:tA为总的启动时间,nN为电机的额定转速,MB(n)为电机转速为n时的加速力矩,JTot为电机和负载的转动惯量(该参数可查电机手册和系统设计手册得到),MB为加速力矩,是电动机力矩MM与负载力矩ML之差。
MB(n)=MM(n)-ML(n)(3)式中:MM(n)为电机转速为n时的电机力矩;ML(n)为电机转速为n时的负载力矩。
软启动器一拖二电路图

有关软启动器一拖二的电路图,软启动器一拖二的原理图,比较简单,方便大家掌握软启动器一拖二的线路设计与接线方法,一起来了解下。
软启动器工作原理与主电路图

分享软启动器工作原理与主电路图,软启动器采用三相反并联晶闸管作为调压器,软启动器的主电路图与原理说明,软启动与软停车的电压曲线。
相关文章电动葫芦无法起动与运转怎么办?

电动葫芦无法起动与运转故障,电动葫芦无法起动怎么办,有没有好的解决办法,检查电源熔丝是否烧断,定子绕组相间短路、接地或断路,以及是否负载过大或传动机械故障等。
时间:2022-09-14 10:11:20
220V交流单相电机起动方式,单相电机电容的接线图

有关单相电机的小知识,220V交流单相电机起动方式有哪几种,主要分为分相起动式、电机静止时离心开关接通以及电机静止时离心开关也是接通等,并提供了单相电机电容的接线图,供大家学习参考。
时间:2022-07-22 05:54:57
电机星形起动电机不转,时间到了三角形电机又转是什么原因?

问题:电机丫/△启动时电机不转,延时过后三角接法时转动了。根据故障现象初步分析:丫/△启动器一般使用在三角接法同时功率较大的电机,以此来帮助降压启动的设备。
时间:2022-05-12 16:13:03
怎么选择单相异步电动机的起动方式

对于单相异步电动机来说,一般可以选用以下三种方式中的一种来起动,一种是分相起动,一种是电容运转电动机,第三种是罩极起动方式,下面具体来看下。
时间:2022-04-28 18:22:18
电动机星三角启动时间的计算方法

电动机星三角启动时转换的延时时间,并没有确定的计算公式,可以通过查看负载的类型和大小来定。一般情况下,被拖动的设备的直径越大,转动惯量越大,质量越大,需要的启动转换时间就会越长。
时间:2022-01-18 06:09:14
西门子软启动器能否与负载馈电器配合使用

软启动器通过限制起动电流和起动转矩,可靠地防止起动过程中的机械冲击和电网压降。通过对可控硅导通角的控制,来降低电机起动电压,并在设定的起动时间内,将电机起动电压升高到额定电压。
时间:2022-01-07 21:32:32
无旁路软启动器接线图及二种无旁路软启动器的特点

无旁路软启动器主要分为两种,一种是在线式的软启动器,一种是内置旁路接触器式的软启动器,这两种软启动器各有千秋,技术各有所长,但其接线原理图是一样的,二者都不需要外接交流接线器。
时间:2022-01-07 21:30:51
软启动器输出缺相故障ERR05什么原因?

软启动器输出缺相故障ERR05什么原因?从UVW至电机接线端有一定距离,中间的压接端子没有压紧,导致线缆接触电阻过大,从而就会显示输出缺相。
时间:2022-01-07 06:31:39