电机外壳漏电怎么办,数字万用表测电机漏电的方法
来源:电工天下时间:2016-06-13 07:28:42 作者:老电工手机版>>
电机外壳漏电的原因与处理措施

一、电动机外壳漏电怎么办?
电机外壳用手触及时麻电,则说明绕组绝缘不良。如何用万用表测量电机漏电?
触电机引线,另一根表笔与电机外壳或定子铁一相。 指针摆动,则说明绕组中有漆包线与电机外壳绝缘性能不好,造成电机外壳漏电。
电机绕组短路或开路如何检查?一般家用洗衣机采用电容式运转电机,起动与运转绕组的阻值应接近。
只要用万用表欧姆档去测量绕组公共端与两声引线间的电阻值,如果阻值相差大,则阻值少的一组就可能短路。使用时就会使电机发热。
二、电动机外壳漏电的问题:
电动机外壳漏电,绝缘不行了,但一般在电动机线槽槽口处也不少见,可用摇表摇对地绝缘,发现那个地方对外壳有火花,漏电就在这里。电机外壳漏电的原因与处理措施
将该绕组加热,带绝缘漆软化后,在该点垫好绝缘纸,浸漆烘干即可。当然不能一概而论。仔细检查处理后,用摇表打一下绝缘,大于0.5兆即可使用。
弄根六平方单芯线从电机外壳上接到附近电缆沟接地线,你的界限热工是四芯的你把地线接好,柜子里面也要接好。
用1000V摇表测试绝缘大于0.5M绝缘就没问题,漏电可能是感应电,是不是接地不可靠。
问题:想用数字万用表测电机外壳的漏电值大小。
 
该怎么操作(红黑表笔怎么用,是用交流电压档还是直流电压档?),本人小白一个,希望详细点,谢谢!台达变频器带的电机,感觉漏电很大。
三用表测不了电机的漏电阻值,除非这台电机是坏的。正确的方法是用摇表测,就是兆欧表。要用1000伏的表,不要用500伏的。
追问:
不是测阻值,我要测漏电压大小,电机是否要运转状态才才能测?表笔连接地是大地还是接地端?电机外壳漏电的原因与处理措施
追答:
漏电用电笔不就行了?哪里有那么复杂呀。用表的话,调到交流400V档,黑笔接地,或者黄绿线,红笔接电机外皮。
电机安装后,要将外壳接到工作零线上,就是那五条线中兰色的线。
需要断电测量。
手不要接触表笔,用万用表电阻最高档(2M以上),只能粗略判断。
正确方法应该使用摇表,这个可能是电容造成的感应电,电机外壳应该良好接地。
相关文章电机定子绕组泄漏电流的检测方法

泄漏电流和直流耐压的试验接线和测量方法必须一致,所加的电压也一样。试验电压为电机额定电压的3倍,试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1MIN,并记录泄漏电流;在规定的试验电压 下,泄漏电流需要符合以下规定。
时间:2022-07-21 05:46:44
电动机外壳带电怎么办?

电动机外壳带电怎么办?当发现电动机的外壳带电时,应从以下几个方面进行检查 :1、绕组是否受潮,绝缘是否老化。对受潮的绕组应进行干燥处理,绝缘严重老化的绕组应进行更换。
时间:2021-11-07 07:25:00
怎样用万用表测潜水泵漏电

在使用水泵时,总难免会遇到各种故障,其中水泵漏电的故障问题,是一定要重视起来的,这里介绍了用万用表测潜水泵漏电的二种方法,用万用表的交流档或电阻档来测量水泵有没有漏电,一起来看下吧。
时间:2020-12-12 17:20:26
潜水泵使用问题:潜水泵多开几次才不跳闸,潜水泵过载还是漏电

有关潜水泵的使用问题,新买的潜水泵多开几次才不跳闸,这是什么故障,什么原因引起的,是潜水泵过载,还是潜水泵漏电,还是空气开关选型不对,与电工天下小编一起来看下。
时间:2020-12-12 08:59:09
电动机外壳带电的问题原因

有关电动机外壳带电的问题,造成电动机外壳有时带电,常见原因为引出线绝缘磨损而碰壳,电动机长期过载,铁芯硅钢片未压紧等。
时间:2020-02-12 15:23:06
单相电机漏电接地线跳闸怎么办?

单相电机漏电的问题,单相电机漏电时怎么接地线,单相异步电机漏电接地线跳闸的问题,单相电机漏电接地线跳闸怎么办,电机外壳漏电的检查方法。
时间:2020-01-31 07:14:01
电动机外壳带电怎么办,电机外过带电故障的处理方法

有关电动机外壳带电的原因与处理方法,机壳接地不良导致保护接地失效等,会导致电动机外过带电,绕组漏电也会产生外壳带电,电动机外壳带电的解决办法。
时间:2020-01-08 10:47:48
电机外壳带电的可能原因

电机外壳带电的可能原因,磨砂三相电机接线完成后外过带电,是电机的一相或三相漏电,还是电机引出线某处磨破了与外壳短路,或电机接地线的问题。
时间:2019-12-17 09:39:12
- 上一篇:电动机漏电什么原因?电动机漏电前后的处理措施
 - 下一篇:如何检测电机漏电问题?
 





