电动机漏电什么原因?电动机漏电前后的处理措施
来源:电工天下时间:2016-06-13 06:57:08 作者:老电工手机版>>
电动机漏电原因与处理措施

单相的电动机,外壳有电,接线检查过没有问题,什么原因导致的电动机漏电?
电机是多大的,有没有带离心开关,测量时是安装完毕测量还是单独测量定子,如果是没带离心开关的单相电机,单独测量定子绝缘没问题,那可能是安装过程中端盖或定子线圈绕制没有达到工艺要求引起的,如果是带离心开关的电机,装好后测量不带电,运转带电,那很有可能是离心开关在起动动作过程中碰壳引起漏电,还有一种现象就是,用手碰触电机机壳不感觉有电,但用电笔测量外壳时电笔却显示有电,用兆欧表测量绝缘良好,这种情况一般都是机壳引起的静电感应,装上接地线后就可以了。
旧落地扇时常有麻电的感觉,但又不像是触电,没有被电击的痛苦。电动机漏电原因与处理措施
除了绝缘问题(即电气接触性漏电)外,还应考虑是不是有电磁感应方面或电容性漏电问题,即绕线没有实质性接触电机外壳,但其感应电或以电容过电方式向机壳漏电。
可以通过摇表测量绝缘方式验证之。
电动机漏电怎么办?
要知道怎么测漏电,先要知道万能表的正确使用方法。
一、万用表使用前
1.万用表水平放置。 
2.应检查表针是否停在表盘左端的零位。如有偏离,可用小螺丝刀轻轻转动表头上的机械零位调整旋钮,使表针指零。
3.将表笔按上面要求插入表笔插孔。 
4.将选择开关旋到相应的项目和量程上。就可以使用了。
二、万用表使用后
1.拔出表笔。
2.将选择开关旋至“OFF”档,若无此档,应旋至交流电压最大量程档,如“又1000V”档。 
3.若长期不用,应将表内电池取出,以防电池电解液渗漏而腐蚀内部电路。电动机漏电原因与处理措施
万用表测量直流电压步骤:
1.选择量程。
万用表直流电压档标有“V”,有2.5伏、10伏、50伏、250伏和500伏五个量程。
根据电路中电源电压大小选择量程。由于电路中电源电压只有3伏,所以选用10伏档。若不清楚电压大小,应先用最高电压档测量,逐渐换用低电压档。
2.测量方法。
万用表应与被测电路并联。红笔应接被测电路和电源正极相接处,黑笔应接被测电路和电源负极相接处.
3.正确读数。
仔细观查表盘,直流电压档刻度线是第二条刻度线,用10V档时,可用刻度线下第三行数字直接读出被测电压值。注意读数时,视线应正对指针。
说明:用万用表就能测出漏电,那么说明漏电很严重了,已属于对地短路,建议最好还是用摇表测。因为万用表工作电压低(通常9V以下),而电机工作在220或380伏,绝缘不良时低压仪表未必能测出,但在实际工作电压下绝缘更可能变差甚至被击穿。而摇表就是通过发电机产生较高电压来完成检测,其检测条件更接近电机实际工况。
相关文章电机定子绕组泄漏电流的检测方法

泄漏电流和直流耐压的试验接线和测量方法必须一致,所加的电压也一样。试验电压为电机额定电压的3倍,试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1MIN,并记录泄漏电流;在规定的试验电压 下,泄漏电流需要符合以下规定。
时间:2022-07-21 05:46:44
怎样用万用表测潜水泵漏电

在使用水泵时,总难免会遇到各种故障,其中水泵漏电的故障问题,是一定要重视起来的,这里介绍了用万用表测潜水泵漏电的二种方法,用万用表的交流档或电阻档来测量水泵有没有漏电,一起来看下吧。
时间:2020-12-12 17:20:26
潜水泵使用问题:潜水泵多开几次才不跳闸,潜水泵过载还是漏电

有关潜水泵的使用问题,新买的潜水泵多开几次才不跳闸,这是什么故障,什么原因引起的,是潜水泵过载,还是潜水泵漏电,还是空气开关选型不对,与电工天下小编一起来看下。
时间:2020-12-12 08:59:09
单相电机漏电接地线跳闸怎么办?

单相电机漏电的问题,单相电机漏电时怎么接地线,单相异步电机漏电接地线跳闸的问题,单相电机漏电接地线跳闸怎么办,电机外壳漏电的检查方法。
时间:2020-01-31 07:14:01
如何检测电机漏电问题?

如何检测电机漏电,电机漏电的问题,电机绕组短路或开路的检查方法,分析了电机漏电的现象,电机漏电的原因,以及电机漏电的处理措施等。
时间:2016-06-13 08:12:10
电机外壳漏电怎么办,数字万用表测电机漏电的方法

有关电机外壳漏电的测量方法,电机外壳漏电怎么办,绕组绝缘不良导致的电机漏电问题,数字万用表测电机外壳的漏电值大小的方法。
时间:2016-06-13 07:28:42
电机漏电怎么办?电机硬漏电与软漏电的处理方法

有关电机漏电的处理方法,电机漏电怎么办,电机漏电分为硬漏与软漏二种,电机发生漏电后的常用处理方法,万用表测量漏电位置的方法。
时间:2016-06-13 06:25:29
单相电动机漏电与外壳漏电的原因

有关单相电动机漏电与外壳漏电的原因,分为单相异步电动机外壳正常漏电,单相异步电动机外壳不正常漏电二种情况,以及电机外壳漏电的处理方法等。
时间:2016-05-14 06:55:21





