电动机保护器如何操作?
来源:电工天下时间:2019-12-04 06:04:02 作者:老电工手机版>>
有关电动机保护器的操作方法,分析了电动机保护器操作详情,以及在电机操作过程中的故障处理方法,附电动机的安全操作规程,供大家参考。
一、电动机保护器操作办法
如下:

二、电动机的安全操作规程
问题:电动机的安全操作规程有哪些?
解答:
1.电动机外壳应可靠接地,其接地电阻小于4欧姆。
2.交流电工应定期检查电动机绝缘电阻,其值不得小于0.5兆欧。
3.1千瓦以上的电动机应采用降压起动器起动,起动器上应标明“起动”“运转”位置。
4.起动后应注意电动机转向,反转应立即停机并通知交流电工处理。
5.闸刀开关要保持各相刃口接触良好,保险丝无单相熔断,工作中发现电动机无力或冒烟时,应立即停机检查。
6.连续运转的三相电动机应装设防止两相运行保护装置。
7.连续运转电机温度不得高于750C。 来自:电工技术之家
8.同一分总线路的多台电动机,禁止同时起动。
9.下班前或人离机前一定要将电源断开。
10.电动机皮带应有护罩,电源线不准拖离地面。
11.露天工作的电动机及电气操纵箱开关应有妥善的防雨遮盖。
三、电动机操作规程
1. 在露天工作的电动机,必须有防雨罩。
2. 电动机在启动前,必须检查电线及接头有无破损,接头是否松动,电机转动是否灵活。
3. 如启动后发现电动机有异响或转动不起来,应立即将闸刀断开,找出故障。
4. 电动机的接地线应连接可靠,绝缘电阻应不小于0.5MΩ。 来自:电工技术之家
5. 电动机应无漏电现象,温升不能过高。一般三相异步电动机,A级最大温升允许为55℃,B级最大温升为65℃,E级最大温升为70℃,F级最大温升为105℃。
6. 操作高压油开关,启动高压电动机时,应戴绝缘手套,穿绝缘胶鞋。
7. 电动机停放地点必须保持干燥,禁止在电机旁堆放杂物和易燃品。
8. 电动机与其他机械连接时,其连接处应加装防护罩。来自:电工技术之家
9. 禁止带电更换保险丝或保险片,禁止用一般金属丝代替保险丝。
10. 电动机停止工作或发生停电,操作人员离开工作岗位时,应将闸刀断开。
11. 电动机停止运行前,应将载荷降至最小,然后切断电源,启动开关拨到停止位置。
12. 变速电动机停止运转时,应先将转速逐级降到最低,然后切断电源。
13. 在潮湿地区,电动机停用后,必须采取防潮措施。使用停放很久的电动机时,应首先用摇表检查电动机绝缘电阻。如绝缘电阻超过规定,应拆开烘干后再用。
相关文章电机保护器电流的设置方法

有产电机保护器的知识,怎么设置电机保护器的电流,其设置方法有三种,一是过电流保护设定方法,二是启动延时设定方法,第三种是复位方法,下面来看下。
时间:2021-12-11 09:13:52
电动机保护器图片及电气符号

电动机保护器图片及电气符号,一次系统元件:电动机保护器。功能:给电机全面的保护控制,在电机出现过载、欠载、断相、过压、欠压力、漏电、三相不平衡、过热、接地等故障时,进行报警或保护控制。
时间:2021-12-09 10:23:28
电动机保护器中欠载保护是什么意思

有关电动机的知识,介绍了电动机保护器中欠载保护的相关内容,什么是欠载保护,什么原因会导致欠载现象,如何进行现场判断,以及电动机欠载的解决方法,一起来看下。
时间:2021-04-12 10:31:15
电动机保护器的工作原理_电动机保护器的安装步骤

有关电动机保护器的工作原理与安装步骤,电机综合保护器可以减少大电线的断点,减少发热点和故障点,参考电动机保护器的安装步骤,正确安装电动机保护器。
时间:2021-03-31 14:06:18
电动机保护器电路原理与故障维修详解

有关电动机保护器的电路原理,热继电器对电动机进行保护的典型电路,电动机在起动和运行过程中的故障与保护特点,电动机的保护器的典型电路结构等。
时间:2020-12-15 09:10:26
电动机保护器电路原理与元器件选择

有关电动机保护器的电路原理,电动机保护器电路由电源电路、电流检测电路和保护控制电路组成,以及电动机保护器的核心元器件选择,一起来了解下。
时间:2020-12-15 09:10:17
电机保护器的操作方法_电机保护器的故障维修

本文介绍了电机保护器的操作方法,包括过电流保护设定方法、启动延时设定方法、复位方法,并介绍了电机保护器的故障检查与维修方法,供大家参考。
时间:2020-12-10 06:19:44
电动机保护器接线图及注意事项

有关电动机保护器的接线图,电机保护器一般是由空开、温升继电器、缺相断路器等组成,接触器线圈和保护器线圈额定电压均是380伏。
时间:2020-05-02 22:00:06