电机保护器的操作方法_电机保护器的故障维修
来源:电工天下时间:2020-12-10 06:19:44 作者:老电工手机版>>
本文介绍了电机保护器的操作方法,包括过电流保护设定方法、启动延时设定方法、复位方法,并介绍了电机保护器的故障检查与维修方法,供大家参考。

一、电机保护器的操作方法
1、过电流保护设定方法:把面板上的拨动开关拨至设定位置,调整电流调节电位器使电流显示器数字为该电动机的额定电流值,再把开关拨到运行位置,此时显示器上的数字为该电动机的工作电流。
2、启动延时设定方法:全压启动可调至最小,总之启动延时时间要根据用户设备需要自行调整。
3、复位方法:当电机发生故障跳闸后,故障指示灯亮,保护装置处于记忆状态,按下面板上复位健方可复。
二、电机保护器的功能与故障检修
1、互感器固定在交流接触器下方为宜,采用螺丝固定安装方式:三相主线路分别穿过互感器的三个孔;按接线图接好线并检查无误后,方可通电调式(停机时才可修改参数)。
2、按功能键一次。显示设置菜单:显示器显示。表示进入修改功能参数设定。
3、按功能键二次。显示过载电流设定:显示器右边显示烁按数据键选择设定的数字,每按数据键一次数字递增“1”,按移位键该位闪烁再按数据键改参数。
4、按功能键三次。显示过载序号设定:显示器右边显示闪烁按数据键修改参数,每按数据键一次数字递增“1”。
5、按功能键四次。显示启动延时设定:显示器右边显示闪烁按数据键选择设定的数字,每按数据键一次数字递增“1”,按移位键该位闪烁再按数据键修改参数。
6、按功能键五次。显示轻载电流设定:(预警电流值设定)显示器右边显示闪烁按数据键选择设定的数字,每按数据键一次数字递增“1”,按移位键该位闪烁再按数据键修改参数。(设为“0”时,该功能关闭)
7、按功能键六次。显示来电自启动延时设定:显示器右边显示闪烁按数据键选择设定的数字,每按数据键一次数字递增“1”,按移位键该位闪烁再按数据键修改参数。(此项功能仅对来电自启动有效)
8、按功能键七次。显示漏电保护设定:显示器右边显示闪烁再按数据键修改参数,(电工技术之家 www.dgjs123.com)有关数字表示的漏电电流值(1=500mA.2=1000mA.3=1500mA.4=2000mA.5=2500mA.6=3000mA.7=3500mA.0=关闭)
9、按功能键八次。显示本机地址号设定:显示器右边显示闪烁按数据键选择设定的数字,每按数据键一次数字递增“1”,按移位键该位闪烁再按数据键修改地址号。(设为“0”时,该项功能为手动复位)
10、按功能键九次。显示故障复位设定:显示器右边显示闪烁按数据键选择设定的数字,每按数据键一次数字递增“1”,按移位键该位闪烁再按数据键修改复位时间。(设为“0”时,该功能关闭为手动复位)
11、在工作停机后,按移位键3秒显示循环故障记录,3秒后自动复位,按数据键查询电动机工作时间、运转时间统计。
12、摸拟量DC4-20mA 接口:20mA对应于保护监控器默认为规格电流值。例:过电流设定值为30A时,所对应的电流值30A*2=60A。
13、运运状态按数据键查看工作电压,3秒后自动复位:按复位键轮流查看A、B、C三相工作电流;3秒后回到A相电流;按功能键可查阅设置参数但不能修改参数。上位机对下位机监控时面板上的通讯指示灯亮。
14、故障状态:面板上的对应指示灯被点亮,显示器显示故障动作值记录,按复位键保护器进入复位。
运行操作与故障指示:设置完毕或保护器再次接入工作电源后,无自启动功能时,显示整定电流值A,按数据键显示电压U3秒种自动返回:有自启动功能时显示自启动时间倒计时。自启动时间过后进入电动机启动状态,电机启动且显示启动时间倒计时。启动时间过后进入运行状态。
在运行过程中,循环显示A、B、C相电流值,每项显示停留时间为2秒。循环显示中,按任何键一次则锁定显示该项值,再按任何键一次则显示工作电压值,再按任何键一次则返回循环显示。当电动机出现过流时,过流指示等闪烁,且过流倍数越大,过流灯闪烁得越快,直至跳闸。如电流恢复正常,闪烁自动消失。
当检测到故障且到动作时间时,发出跳闸信号,相应故障指示灯亮,显示故障代码。无自启动功能时,排除故障按复位键可自启动电动机;有自启动功能时,保护器必须断电30秒后重新加电,才可再次启动。
相关文章ABB直流调速器的二类常见故障问题

有关ABB直流调速器的故障问题,一是跳闸,二是合不上闸,变流器过热会引起直流电机跳闸,室内灰尘太大引起排线接触不良合不上闸,以上这二类故障问题的原因及解决办法,供大家参考。
时间:2022-04-28 20:13:03
电动机绕组接地的故障原因及处理方法

有关电动机的常见故障问题,电动机绕组接地指绕组与铁芯或与机壳绝缘破坏而造成的接地,电动机绕组接地的故障原因是什么,应该如何处理这类问题,下面一起来看下。
时间:2022-01-18 06:18:28
电机绕组断路故障原因及检查处理方法

在电机运行过程中, 由于焊接不良或使用腐蚀性焊剂,焊接后未清除干净,就会造成壶焊或松脱;受机械应力或碰撞时线圈短路、短路与接地故障使导线烧毁,引起绕组发热而断路。
时间:2022-01-18 06:02:50
软启动器输出缺相故障ERR05什么原因?

软启动器输出缺相故障ERR05什么原因?从UVW至电机接线端有一定距离,中间的压接端子没有压紧,导致线缆接触电阻过大,从而就会显示输出缺相。
时间:2022-01-07 06:31:39
软启动器的五类常见故障问题

在电机上配备软启动器,对于电机的平稳启动与保护电机不被烧毁,都是格外有作用的,这里总结了软启动器的五类常见故障问题,供大家参考。
时间:2021-12-30 06:17:15
电机软启动器的五类常见故障

在电机中常用到软启动器,由于各种原因引起的软启动器故障问题,也很是让人头疼,那么电机软启动器的常见故障有哪些,比如电动机起不来、可控硅烧毁等故障问题,下面一起来看下。
时间:2021-12-24 12:34:30
软启动器发热故障的常见原因

软启动器发热故障的常见原因,当软启动器的容量较大时,由晶闸管功率损耗产生的热量将使管芯温度迅速升高,最后导致晶闸管烧毁。所以,必须采取措施将软启动器所产生的热量充分散发出去。
时间:2021-12-24 12:28:16
软启动器输出缺相故障的解决办法

软启动器输出缺相故障的解决办法,如果因可控硅的问题造成的输出缺相,那么一般可能是可控硅击穿了,在断电的情况下,用万用表通断档测量三个可控硅的通断情况。
时间:2021-12-24 12:25:32
- 上一篇:电机综合保护器的电气原理图示例
- 下一篇:智能电动机保护器调节电机怎么设置?





