软启动器输出缺相故障的解决办法
来源:电工天下时间:2021-12-24 12:25:32 作者:老电工手机版>>
如果因可控硅的问题造成的输出缺相,那么一般可能是可控硅击穿了,在断电的情况下,用万用表通断档测量三个可控硅的通断情况。
软启动内部可控硅是一组一组的,三组分别对应ABC三相,进线ABC刚好对应出线UVW。

测量后,如果发现可控硅是通的,那么说明可控硅已击穿烧坏掉了,必须反厂维修才行。如果三个都是断开的,那么初步确认可控硅没有问题,可能是输出端出现了问题。
测量UVW三相间的阻值,如果电机是好的,接线也没问题,那么电机三相绕组间的电阻值应该不会很大,三相间绕组的阻值也会相似,不会差太多,如果检测出是哪两相间阻值比其他两相高,那么说明问题可能出在这里,解决问题后再进一步试机。
有些电工会拿三个灯泡用三角形接法来测试软启动器的好坏,这种方法虽然能行得通,并且能在一定程度上测量出软启动器的好坏,但如果灯泡的功率太小,阻值太大,就会出现这种输出缺相的故障,所以一般建议用三相电机来测量,多大功率的都没关系。
软启动器维修故障:F 04(输入缺相),引起此类故障的常见原因及检测方法为:
1、检查进线电源与电机接线是否有松脱;
2、输出是否接上负载,负载与电机是否匹配;
3、用万用表检测软起动器的模块或可控硅是否有击穿,及其触发门极电阻是否符合正常要求(一般在20~30欧左右);
4、内部的接线插座是否松脱。
以上的故障原因均可能出现,只要细心检测并作出准确判定,都能够予以排除。
相关文章西门子软启动器能否与负载馈电器配合使用

软启动器通过限制起动电流和起动转矩,可靠地防止起动过程中的机械冲击和电网压降。通过对可控硅导通角的控制,来降低电机起动电压,并在设定的起动时间内,将电机起动电压升高到额定电压。
时间:2022-01-07 21:32:32
无旁路软启动器接线图及二种无旁路软启动器的特点

无旁路软启动器主要分为两种,一种是在线式的软启动器,一种是内置旁路接触器式的软启动器,这两种软启动器各有千秋,技术各有所长,但其接线原理图是一样的,二者都不需要外接交流接线器。
时间:2022-01-07 21:30:51
软启动器输出缺相故障ERR05什么原因?

软启动器输出缺相故障ERR05什么原因?从UVW至电机接线端有一定距离,中间的压接端子没有压紧,导致线缆接触电阻过大,从而就会显示输出缺相。
时间:2022-01-07 06:31:39
软启动器降压节能的工作原理

软启动器降压节能的工作原理,软起动器节能只能通过适当降低电动机定子端电压的方式,以下是定子端电压降低后电动机工作特性的变化情况,一起来看下。
时间:2022-01-07 06:19:40
维护施耐德软启动器时的注意事项

维护施耐德软启动器时的注意事项,主要包括如下六个方面:检查所有安装的螺栓与螺丝钉是否牢固,应将螺栓与螺丝拧紧。检查主回路、控制和工作电路的接线是否牢固。在发现有松动现象时,应拧紧连接排上的螺丝钉和螺栓。
时间:2022-01-07 06:17:51
怎么选择软启动器控制方式

有关软启动器的知识,软启动器控制方式的选择原则是什么,可以按负载类型选择控制方式,也可以按负载设备工艺要求选择控制方式,下面具体来了解下。
时间:2022-01-07 06:16:32
电机在使用软启动器时能不能频繁启动?

有关软启动器的使用知识,很多电机都使用软启动器作为启动保护装置,那么使用软启动器电机能够频繁启动吗,这个显然是不能的,具体是什么原因,下面一起来了解下。
时间:2022-01-07 06:14:25
软启动器控制原理及接线图示例

软启动器控制原理及接线图示例,软启动器采用三相反并联晶闸管作为调压器,接入电源和电动机定子之间,这种电路如同三相全控桥式整流电路。
时间:2022-01-07 06:13:02
- 上一篇:电机软启动器的简单接线图
- 下一篇:软启动器发热故障的常见原因