电动机运行时噪声如何处理?
来源:电工天下时间:2019-11-12 06:40:25 作者:老电工手机版>>
电动机运行时噪声的处理方法,电动机运行时噪声的产生原因,分为电动机缺相运行、轴承缺少润滑脂或有铁屑等杂质、风叶碰撞风罩或风罩内有杂物时发出的撞击声等噪音故障。
电动机运行时噪声的问题
电动机在运行时,有时会听到一些异常的噪声。这时应立即断开电源,根据噪声判断产生噪声的原因,采取相应的方法消除噪声。否则可能引发更大的事故。
一、电动机运行时产生噪声的原因
(1)电动机缺相运行
电动机缺相时,会产生大的吼声且不能起动。这时应断开电源,检查总电源线路是否缺相,熔丝是否熔断,起动设备的闸门或触头是否接触良好,电动机接线盒内接头是否松脱。
(2)电动机发出"嚓嚓"声
当定子与转子相擦时,会产生刺耳的"嚓嚓"碰撞声。
这多是轴承有故障引起的。应检查轴承是否松动、损坏或磨损过大。损坏的轴承应予更换。如果轴承未坏,而发现轴承运转不正常,可镶套或更换轴承与端盖。
(3)有"咝咝"声从轴承室发生,这是轴承缺少润滑脂或有铁屑等杂质。
应清洗轴承,加新润滑脂。轴承润滑脂的容量不应超过其总容量的70%。
(4)有时高、时低的"嗡嗡"声,转速变慢,电流声增大。
这多是笼型转子导条断裂或绕线转子绕组接头断开造成。可对铜条转子作焊补或更换,对铸铝转子应更换新品。
(5)风叶碰撞风罩或风罩内有杂物时发出的撞击声。
应校正风叶及风罩,清除风叶周围的杂物。
(6)定子绕组首末端接线错误,会使电机转速下降,发生低沉的吼声。
应检查定子绕组接线。由于电动机产生噪声的原因很多,有些现象很相似,也可能是多种原因造成的。
仔细辨别,认真检查,才能正确、迅速地找出原因,消除噪声,以保证电动机的正常运行。
相关文章三相异步电动机额定功率的计算方法

有关三相异步电动机额定功率的计算方法,额定功率是指电动机在额定运行时轴上输出的功率,不等于从电源吸收的功率。
时间:2022-09-14 11:04:15
如何计算电动机星形接法与三角形接法额定电流?

有关电动机星形接法与三角形接法额定电流的计算公式,电机作星形连接时,或电机作三角形连接时时额定电流的计算方法,电机从星形接成三角形,功率的提高问题。
时间:2022-09-14 10:41:15
直流他励电动机的几种调节与制动过程

有关直流他励电动机的几种调节与制动过程,包括电动机正向启动加速过程,正向弱磁升速调节过程,正向强磁降速调节过程,正向电压反接制动过程与正向能耗制动过程等。
时间:2022-09-14 10:41:10
如何拆装电动机的皮带轮或联轴器?

电动机的皮带轮或联轴器的拆装方法,在拆卸与装配电动机的皮带轮或联轴器时要注意的问题,皮带轮或联轴器与转轴之间做好位置标记,装配时用细铁砂布把转轴、皮带轮或联轴器的轴孔砂光滑等。
时间:2022-09-14 10:39:02
电动机节电器的作用与适用场合

有关电动机节电器的作用与适用场合,电动机调节器主要用于节电,适用于短时反复工作制的机械,频繁起动的机械,电网电压偏高的场合等。
时间:2022-09-14 10:38:32
电动机铁芯过热怎么办?

有关电动机铁芯过热的问题,铁芯过热的原因,一般包括电源电压过高,铁芯硅钢片之间的绝缘损坏,定子与转子相擦,定转子间的气隙增大等。
时间:2022-09-14 10:12:48
电动机如何节电,电机节电的常用措施

电动机节电的方法与措施,选用高效节能电动机,按需考虑其他性能指标,将定子绕组改接成星三角混合串接绕组,改善绕组产生的磁动势波形及降低绕组工作电流,达到电机节能的目的。
时间:2022-09-14 10:11:25
如何选择电动机的极数,电动机极数选择要求

选择电动机的极数的方法,根据所匹配的负载的转速来选择电动机的极数,选择时要注意的几个问题,一起来了解下。
时间:2022-09-14 09:56:32
- 上一篇:电动机轴承安装口诀使用说明
- 下一篇:电动机接通电源不转有嗡嗡声是什么原因