三相电功率计算公式_三相电机不同接法的计算公式
来源:电工天下时间:2018-02-23 13:59:48 作者:老电工手机版>>
三相电功率的计算公式是怎么样,三相电机有着不同的接线方法,那么关于三相电功率的计算公式也是不一样的,三相电功率分为有功功率、无功功率,再者相加是视在功率,都是不同的算法。
有功功率P=1.732(我打不出根号3)UICosφ
无功功率Q=1.722UISinφ
视在功率S=1.722UI
功率因数Cosφ=P/S Sinφ=Q/S
已知三相电机有功功率计算公式:P=1.732×U×I×cosφ,请解释为何不是P=U×I×cosφ?1.732如何推导出来?
三相电功率的计算公式
功率=1.732*额定电压*电流是三相电路中星型接法的纯阻性负载功率计算公式
功率=额定电压*电流是单相电路中纯阻性负载功率计算公式
P=1.732×(380×I×COSΦ)是三相电路中星型接法的感性负载功率计算公式
单相电阻类电功率的计算公式=电压U*电流I。
单相电机类电功率的计算公式=电压U*电流I*功率因数COSΦ
三相电阻类电功率的计算公式=1.732*线电压U*线电流I(星形接法)=3*相电压U*相电流I(角形接法)
三相电机类电功率的计算公式=1.732*线电压U*线电流I*功率因数COSΦ(星形接法)=3*相电压U*相电流I*功率因数COSΦ(角形接法)
三相交流电路中星接和角接两个功率计算公式可互换使用,但相电压、线电压和相电流、线电流一定要分清。
三相电(380V)功率、电压、电流的计算公式:功率=电流×(1.732×380电压×0.85功率因数×0.9效率)。
如7.5的电动机额定电流的计算方法:7500&pide;(1.732×380×0.85×0.9)=14.896A。
1、三相电机是三相对称负载;
2、三相对称负载的有功功率,可以计算1相负载的有功功率,再乘以3:
P=3×U 相×I 相×cosφ相
3、可是知道的是电机的线电压U线,线电流I 线,而且也不知道三相电机绕组是什么接法,怎么办?
4、不要紧,先假设,电机是Y接的:
U相=1/√3 U线 ,I 相=I 线 ,所以
P=3×U 相×I 相×cosφ相
=3×(1/√3 U线)×I 线×cosφ相
=√3 ×U线×I 线×cosφ相
5、不要紧,再假设,电机是△接的:
U相=U线 ,I 相=1/√3 I 线 ,所以
P=3×U 相×I 相×cosφ相
=3× U线×(1/√3I 线)×cosφ相
=√3 ×U线×I 线×cosφ相
6、从4、5知道,三相对称负载的有功功率,不管是什么接法,只要用线电压、线电流,就是一个公式:
P=√3 ×U线×I 线×cosφ相
7、这个证明的关键是:
1)Y接时,U相=1/√3 U线 ,I 相=I 线 ;
2)△接时,U相=U线 ,I 相=1/√3 I 线;
8、如果不清楚,请看图:

相关文章三相异步电动机额定功率的计算方法

有关三相异步电动机额定功率的计算方法,额定功率是指电动机在额定运行时轴上输出的功率,不等于从电源吸收的功率。
时间:2022-09-14 11:04:15
电动机的启动电流如何计算,电动机启动电流计算公式

有关电动机启动电流的计算方法,三相电机启动电流瞬时是正常的多少倍,电动机的启动电流是额定电流的多少,电动机启动电流计算公式与实例,感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-08-12 11:23:43
一例三相电动机按钮与接触器双重互锁的正反转控制电路

在下图中为按钮、按触器双重互锁的正反转控制线路,这种线路在按钮互锁的基础上增加了接触器互锁,所以兼有两种互锁控制一条线路的优点,线路操作方便,工作安全可靠。
时间:2022-06-24 15:58:52
22KW三相电机星三角降压启动用多大的接触器和热继电器

问题:22KW三相电机采用星三角降压方式启动,需要选用多大的接触器和热继电器?回答:如题主所述,交流接触器应按22kw电机的启动电流5倍来选择,(44Ax5=220A)可选250A-300A的接触器,必须要选国标购买。
时间:2022-06-23 09:36:15
怎么防止三相电机的烧机问题

有关三相电机的使用问题,电机被烧掉的原因,大多数是只使用单一的空气开关进行保护。当电机因为缺相、过载时,空气开关不能及时跳闸,就会导致电机烧坏,怎么防止三相电机烧机,下面具体来看下。
时间:2022-06-14 06:01:04
潜水泵怎么计算扬程功率?

问题描述:高低是60米,距离是3000米,用水量是20方,潜水泵应该选多大扬程?多大的电机?正确答案:水泵的扬程是指从水面至岀水口的垂直高度,如果垂直高度60米,距离3000米,岀水口径10吋,初步估算一下,最起码电机功率要在50Kw以上。
时间:2022-05-12 16:10:00
怎么把三相电机改为两相电机?

问题描述:如何把三相380V的异步电动机,改成单相220V的单相电机,并不是说380V三相异步电动机,怎么改变接法线方法,在单相220V的电路中运行?如何把380V三相异步电动机改成单相220V的异步电机,怎么在220V电路中正常运行。
时间:2022-05-11 09:07:32
两相电怎么使三相电机转动?

有时会碰到三相380v的电机没有三相电源,只有220v单相电源,为了急用可以把220v的单相电源进行裂变,完全可以把三相380v电机运行在单相220v的电网上,只需配上合适的电容器即可。
时间:2022-05-10 18:26:40
- 上一篇:电动机电流计算公式与经验公式
- 下一篇:三相异步电动机烧掉的多种原因





