有时会碰到三相380v的电机没有三相电源,只有220v单相电源,为了急用可以把220v的单相电源进行裂变,完全可以把三相380v电机运行在单相220v的电网上,只需配上合适的电容器即可。
两相电使三相电机转动的方法
这种方法不仅经济,还可以解决燃眉之急,这种改造后的电源称为裂变电源。
如下图所示:

图中星形接法、三角形接法两种接法,如果电机不带负荷启动可以去掉电容器C2和K,只留下工作电容器C1就可以了。
电容器可根据电机功率大小进行选择,大约1kw100uF,(计算公式烦锁可查阅资料)电容器的耐压值应选250Ⅴ一500Ⅴ最好选用500v。
改接后的三相380v电机,其输出功率只能达到原功率的三分之二左右。在实践中曾多次改用过,在不超载情况下运行良好。
如果带负载启动困难时,可以加电容c2和开关k,C2可选200一250uF,电机启动达到正常转速后,千万不要忘记关闭开关K,否则就会烧坏电容或电机。
如果长期使用,最好把开关K换成时间继电器或离心开关。如果需要让电机反转,不论是星接或角接,可以把工作电容器C1的两根引线任其一根调接在另一个接线端,即可以实现电机反转。
相关文章22KW三相电机星三角降压启动用多大的接触器和热继电器

问题:22KW三相电机采用星三角降压方式启动,需要选用多大的接触器和热继电器?回答:如题主所述,交流接触器应按22kw电机的启动电流5倍来选择,(44Ax5=220A)可选250A-300A的接触器,必须要选国标购买。
时间:2022-06-23 09:36:15
怎么防止三相电机的烧机问题

有关三相电机的使用问题,电机被烧掉的原因,大多数是只使用单一的空气开关进行保护。当电机因为缺相、过载时,空气开关不能及时跳闸,就会导致电机烧坏,怎么防止三相电机烧机,下面具体来看下。
时间:2022-06-14 06:01:04
怎么把三相电机改为两相电机?

问题描述:如何把三相380V的异步电动机,改成单相220V的单相电机,并不是说380V三相异步电动机,怎么改变接法线方法,在单相220V的电路中运行?如何把380V三相异步电动机改成单相220V的异步电机,怎么在220V电路中正常运行。
时间:2022-05-11 09:07:32
三相电机变两相后工作效率是否相同

有网友咨询:三相电机变两相后工作效率是不是一样?题主所述相当不明确,三相电变成单相电机(不是两相电机)是很麻烦的一件事情,需要很多数据通过计算才可以改绕成220v的单相电机。
时间:2022-05-10 18:15:44
三相电机烧坏的常见原因总结

有关三相电机的知识,必须正常使用三相电机,才能确保其持续稳定运行,这里总结了三相电机烧坏的常见原因,包括缺相、相间短路、匝间短路等,下面具体来看下。
时间:2021-12-29 06:21:09
三相电机的一根电源线经过整流桥的故障问题分析

三相电机的一根电源线经过整流桥的故障问题分析,半波整流能耗制动电路的流程,制动直流电源的取得,如图1。当KM2吸合时,一相交流电通过KM2的触头与电动机绕组线圈一端连接...
时间:2021-10-11 13:45:56
22KW三相电机确定电机配线的方法

22KW三相电机确定电机配线的方法 22千瓦(KW)的三相异步电动机,定子绕组连接方式一般采用三角形方式,知道了电机功率和定子绕组的连接方式,还要知道电机的额定工作电流,它配备开关、过载热继电器和所用电线的主要依据。
时间:2020-12-15 13:10:04
电动机接线图(三相电机与三相异步电动机接线图)

分享几个电动机接线图,分为三相电机接线图、三相异步电动机接线图,三相异步电动机的两种接法:星型接法和三角接法。
时间:2020-05-03 07:10:18