三相电机的一根电源线经过整流桥的故障问题分析
来源:电工天下时间:2021-10-11 13:45:56 作者:老电工手机版>>
这种装置是电动机制动方式的一种情况,如下图:

工作原理:利用整流二极管整流,在正常运行情况下而停止三相交流电源时,输出一个直流电源给电动机定子绕组线圈;这个瞬时加上去的直流电会在定子绕组线圈中产生一个固定磁场,将转子因为惯性还在继续旋转吸引住,来迅速制动停止运转。
半波整流能耗制动电路的流程,制动直流电源的取得,如图1。当KM2吸合时,一相交流电通过KM2的触头与电动机绕组线圈一端连接,绕组的另一端又通过KM2的触头接整流二极管的V的正极连接,二极管的负极又连接至限流可调电阻器R与工作零线N连接,这样它就形成了一个完整的直流闭合回路。
在正常工作时,合上QF电源开关,按下按钮SB2,此时(5~7)线段被接通,通过KM2的常闭触点,使交流接触器KM1线圈得电吸合,并且通过辅助常开触点自锁,电动机开始正常运行。同时KM1辅助常闭触点断开(13~15线段),接触器KM2线圈回路,实现互锁使接触器KM2不工作。
停止时按下按钮SB1,SB1的常闭触点首先断开(3~5)线段,KM1线圈失电释放,使电动机无电而停止运行。KM1的辅助常闭触点复位闭合(接通13~15)线段,SB1的常开触点后接通(3~11)线段,使接触器KM2和时间继电器KT线圈绕组得电而吸合,并且通过KM2辅助常开触点自锁,KM2主触头闭合直接接通整流二极管整流后的直流电源回路(制动开始),同时时间继电器KT开始延时,经过延时后KT的延时结束,动断触点断开KM2线圈电源,KM2失电释放完成制动全过程。
停止速度是由时间继电器与限流可调电阻R互相配合调整的,电阻R阻值越小则电机定子线圈绕组中的直流电流越大,磁场强度越强,反过来则电阻值增大则线圈中的直流电流小,所产生的固定磁场强度相当减弱。
这种结构装置的制动在线切割机床上特别好用。
另外,还有采用桥式整流堆来整流制动的电路,如下图2:

其工作原理与上述相同。
以下是桥式整流的小知识,供大家参考学习。

交流电从二极管首尾(正极和负极)相连的两个点输入,然后两个负极相连的点输出直流正电压,两个正极相连的点输出直流负电压。
整流主要是利用了二极管的单向导通特性,正向导通,反向截止。在输入为标准正弦波的情况下,输出获得正弦波的正半部分,负半部分则损失掉,这被成为半波整流。
桥式整流是对二极管半波整流的一种改进,利用四个二极管,两两对接。输入正弦波的正半部分是两只管导通,得到正的输出;输入正弦波的负半部分时,另两只管导通,由于这两只管是反接的,所以输出还是得到正弦波的正半部分。 桥式整流器对输入正弦波的利用效率比半波整流高一倍。桥式整流是交流电转换成直流电的第一个步骤。
相关文章三相异步电动机额定功率的计算方法

有关三相异步电动机额定功率的计算方法,额定功率是指电动机在额定运行时轴上输出的功率,不等于从电源吸收的功率。
时间:2022-09-14 11:04:15
三相异步电机单相应急运行的接线方法

三相异步电机单相应急运行的接线方法,1kW 及以下电机接线方法,三相异步电机改接时,选用正品的油浸式金属膜纸介电容器做启动运转电容。
时间:2022-09-14 10:12:01
将三相异步电动机改为单相运行线路的方法

当只有单相电源和三相异步电动机供使用时,可以采用并联电容的方法将三相异步电动机改为单相运行,具体改造方法如下文介绍,有需要的朋友参考下。
时间:2022-07-03 14:32:34
用倒顺开关控制三相异步电动机正反转的方法图解

不管是哪种类型的三相异步电动机,星型连接或者角型连接,在控制正反转方面,一般都是针对总电源相序随便倒换两相就可以了,怎么用倒顺开关控制三相异步电动机正反转,具体方法参考如下。
时间:2022-06-30 13:37:23
一例三相电动机按钮与接触器双重互锁的正反转控制电路

在下图中为按钮、按触器双重互锁的正反转控制线路,这种线路在按钮互锁的基础上增加了接触器互锁,所以兼有两种互锁控制一条线路的优点,线路操作方便,工作安全可靠。
时间:2022-06-24 15:58:52
22KW三相电机星三角降压启动用多大的接触器和热继电器

问题:22KW三相电机采用星三角降压方式启动,需要选用多大的接触器和热继电器?回答:如题主所述,交流接触器应按22kw电机的启动电流5倍来选择,(44Ax5=220A)可选250A-300A的接触器,必须要选国标购买。
时间:2022-06-23 09:36:15
怎么判断三相异步电动机是否已烧坏?

有关三相电机的使用问题,如何判断三相电机绕组被烧坏,三相异步电动机在使用过程中,如果有冒烟或焦糊味,则可能是电机绕组被烧坏了,下面具体来了解下。
时间:2022-06-22 15:15:21
怎么防止三相电机的烧机问题

有关三相电机的使用问题,电机被烧掉的原因,大多数是只使用单一的空气开关进行保护。当电机因为缺相、过载时,空气开关不能及时跳闸,就会导致电机烧坏,怎么防止三相电机烧机,下面具体来看下。
时间:2022-06-14 06:01:04
- 上一篇:三相380V交流电动机容量怎么选配导线
- 下一篇:单相电机电容经常烧坏是什么原因





