电动机重新绕线圈怎么进行绝缘漆烤干
来源:电工天下时间:2021-10-11 13:14:00 作者:老电工手机版>>
电动机线圈绝缘漆烤干法
在对电动机进行修理时,重新绕好线圈之后,需要给线圈寖加绝缘漆,绝缘漆加好后,需要将绝缘漆烤干。
烤干的方法大分开成两组:
1.外部加热法
利用外部热源给电机定子和线圈加热。使绝缘漆慢慢烤干。使用的工具有,灯泡(碘钨灯),电炉等。

2.电机自身加热法
给线圈通低压电流,使线圈发热,利用自身热量将绝缘漆烤干。这种方法大多使用的是电焊机。
三十个千瓦的电机,线圈匝数比较少,线径比较大。在普通的所有线圈并联加热,电流相当大。需要使用所有线圈串讲接入电焊机,电流会小一些,对电焊机的损坏也会小一些。
所有烤电机的电焊机,尽量使用老式电焊机。三十千瓦电机,所有线圈串联着烤,可能电流在十几安左右,十几安电机是长时间作用,电焊机必须承载的起,应选择200以上的老式焊机。
相关文章电机定子绕组泄漏电流的检测方法

泄漏电流和直流耐压的试验接线和测量方法必须一致,所加的电压也一样。试验电压为电机额定电压的3倍,试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1MIN,并记录泄漏电流;在规定的试验电压 下,泄漏电流需要符合以下规定。
时间:2022-07-21 05:46:44
电动机绝缘检测与空载电流检测方法

在平时对电动机的测量工作中,少不了与电机绝缘和空载电流打交道,电动机的绝缘检测包括绕阻阻值检测、单相电机阻值和三相电机阻值的检测等,一般用钳形表测量电动机的空载电流大小。
时间:2022-06-26 16:41:45
电机一个线圈设置两个接线端是什么原因

在电机的一个线圈中设置二个接线端,具体原因如下:所有线圈最少要有两根接线端,如交流接触器脱扣线圈,不管380v还是220v,都必须有两个接线端,因为它是由一根线绕制而成,所以有一头一尾两根。
时间:2022-06-23 08:56:57
怎么自制一个绝缘检测器

如下图中是自制的绝缘检测器线路,不仅可以用作线路绝缘监视,还可以代替兆欧表检查电机、测电器的绝缘电阻。当合上隔离开关QS,在相电压作用下,整个绕组和接地外壳之间的泄漏电流流过绝缘层和电阻R1、R2。
时间:2022-06-03 14:16:23
测定电动机三相绕组头尾的二种方法

测定电动机三相绕组头尾的二种方法,在无法确认电动机6根引出线的标记时,可以利用交流电源和灯泡检查电动机三相绕组的头尾端,防止将绕组接错。用交流电源和灯泡确定电动机三相绕组的方法,一起来了解下。
时间:2022-06-01 21:02:41
三相交流电动机绕组的裁剪技术

三相交流电机绕组散绕线圈的槽绝缘、相间绝缘和层间绝缘,一般E级绝缘时采用6520聚酯薄膜青壳纸复合箔(俗称DMD)。槽绝缘用来垫放在铁心槽内,其两边均需高出槽口以便于线圈无损伤嵌入,如图5-42所示。
时间:2022-05-31 16:59:13
三相交流电动机绕组怎么接线

当三相交流电动机绕组的线圈全部嵌入铁心槽内之后,即可按照规定的接法对三相绕组进行连接,具体接线步骤如下:接线前,准备好玻璃丝绝缘套管、玻璃丝漆布带、蜡线、松香、焊锡、引出电缆线,以及锤子、剪刀、钢丝钳、弹性刮刀和电烙铁等材料和工具。
时间:2022-05-31 16:56:50
电机绕线圈的步骤有哪些

请问电机绕线圈的步骤有哪些,绕制电机线圈需要经过哪些步骤,对于初学者来说可能比较麻烦,必须有电机绕线圈的实操经验后,才能掌握清楚,下面就来了解下吧。
时间:2022-05-11 09:12:10