电动机电流计算公式与经验公式
来源:电工天下时间:2019-12-06 09:25:00 作者:老电工手机版>>
有关电动机电流计算公式与经验公式,包括单相电机电流计算公式与三相电机电流的计算公式,单相电压与三相电压的计算公式与计算方法,需要的朋友参考下。
电动机电流计算公式与经验公式
电机的电流怎么算的?
电机的电流怎么算?知道电机的多少瓦的,怎么算电流是多少?
三相电机电流计算公式:I=P/1.73×380×cosφ·η 。 (三相:功率因数和效率分别取0.85,单相分别取0.75)
电动机电流的计算公式:I=P/1.732UcosΦ
cosΦ不是定值,与负荷率,负荷率越高,定值越大,在不清楚时,以0.8计算。
三相电机电流计算公式:I=P/1.73×380×cosφ·η 。 (三相:功率因数和效率分别取0.85,单相分别取0.75)
附1,电动机电流的计算公式
单相电机电流计算公式
单相:I=P/(U*cosfi)?
单相电压U=0.22KV,cosfi=0.8 则:I=P/(0.22*0.8)=5.68P
注:I为单相电机电流、P为单相电机功率。
三相电机电流计算公式:
I=P/(1.732*U*cosfi)
三相电压U=0.38KV,cosfi=0.8?则:I=P/(1.732*0.38*0.8)=1.9P注:I为电机电流、P为电机功率
经验公式为:220V:KW/6A 380V:KW/2A 660V:KW/1.2A 3000V:4KW/1A
相关文章如何计算电动机星形接法与三角形接法额定电流?

有关电动机星形接法与三角形接法额定电流的计算公式,电机作星形连接时,或电机作三角形连接时时额定电流的计算方法,电机从星形接成三角形,功率的提高问题。
时间:2022-09-14 10:41:15
怎么判断电磁场中导体感应电流的方向

在中学物理中学过电磁感应、磁场和感应电流等知识,由电磁感应现象产生的电动势,称为感应电动势,由感应电动势产生的电流,称为感应电流,怎么来判断电磁场中导体感应电流的方向,下面来看下。
时间:2022-08-15 20:11:37
电动机的启动电流如何计算,电动机启动电流计算公式

有关电动机启动电流的计算方法,三相电机启动电流瞬时是正常的多少倍,电动机的启动电流是额定电流的多少,电动机启动电流计算公式与实例,感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-08-12 11:23:43
电机定子绕组泄漏电流的检测方法

泄漏电流和直流耐压的试验接线和测量方法必须一致,所加的电压也一样。试验电压为电机额定电压的3倍,试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1MIN,并记录泄漏电流;在规定的试验电压 下,泄漏电流需要符合以下规定。
时间:2022-07-21 05:46:44
怎么估算负载的电流及选择合适的接触器

本文讲一下交流接触器的选型,怎么选择交流接触器,首先需要知道负载的工作电流,以家用的220V单相电和工业380V三相电为例,介绍下估算负载的电流及选择接触器的方法。
时间:2022-07-17 05:26:08
电动机绝缘检测与空载电流检测方法

在平时对电动机的测量工作中,少不了与电机绝缘和空载电流打交道,电动机的绝缘检测包括绕阻阻值检测、单相电机阻值和三相电机阻值的检测等,一般用钳形表测量电动机的空载电流大小。
时间:2022-06-26 16:41:45
7.5KW电机调整热继电器整定电流到21A还跳闸的问题

7.5KW电机额定电流15A左右,调热继电器整定电流到21A还跳闸,说明电机过载。可以按照下面五个步骤来检查故障问题,一般都能发现问题所在:检查电源端电机端的各相电压是否平衡,是否偏离380V太多(偏高和偏低太多都会引起电机电流增大)。
时间:2022-06-26 15:57:41
7.5KW电机100米距离时电流调到21A总跳闸怎么办

将电流调整到21A,说明使用了热继电器,只有热继电器才会有这个刻度。热继跳闸是由于线路过载造成的,而线路过载分为很多种原因,下面逐一进行分析,感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-06-26 15:40:57