三相电动机星形与三角形接法的额定电流如何计算?
来源:电工天下时间:2019-12-04 21:36:02 作者:老电工手机版>>
有关三相电动机星形与三角形接法的额定电流的计算方法,电机作星形连接时或作三角形连接时,线电流与相电流的关系,电机从星形接成三角形时功率的提高倍数。
电机星形与三角形接法的额定电流
如何选择电机断路器上有画三条弧线的区域中电流?小于最小刻度还是大于最大额度值?

电机作星形连接时:I线=I相,U线=√3*U相。
电机作三角形连接时:U线=U相,I线=√3*I相,即线电流是相电流的√3倍,而且线电流相位滞后相电流30度。
常用的是星-三角起动方法,目的是降低起动电流,减小对电网及共电设备的危害,但转矩相对较小,只能用于空载或轻载起动。
电机从星形接成三角形,功率当然也提高了1.72倍。
三相总功率:P=3*U相*I相*cosφ,在三相对称电路中,不论负载作三角形连接还是星形连接,基三相电路的功率还可用线电压和线电流表示,三相有功功率为P=√3*U线*I线*cosφ,三相无功功率为Q=√3*U线*I线*sinφ,三相视在功率为S=√3*U线*I线,但功率因数仅是指相电压与相电流之间的相位差,而不是线电压与线电流之间的相位差。
相关文章三相异步电动机额定功率的计算方法

有关三相异步电动机额定功率的计算方法,额定功率是指电动机在额定运行时轴上输出的功率,不等于从电源吸收的功率。
时间:2022-09-14 11:04:15
如何计算电动机星形接法与三角形接法额定电流?

有关电动机星形接法与三角形接法额定电流的计算公式,电机作星形连接时,或电机作三角形连接时时额定电流的计算方法,电机从星形接成三角形,功率的提高问题。
时间:2022-09-14 10:41:15
怎么判断电磁场中导体感应电流的方向

在中学物理中学过电磁感应、磁场和感应电流等知识,由电磁感应现象产生的电动势,称为感应电动势,由感应电动势产生的电流,称为感应电流,怎么来判断电磁场中导体感应电流的方向,下面来看下。
时间:2022-08-15 20:11:37
电动机的启动电流如何计算,电动机启动电流计算公式

有关电动机启动电流的计算方法,三相电机启动电流瞬时是正常的多少倍,电动机的启动电流是额定电流的多少,电动机启动电流计算公式与实例,感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-08-12 11:23:43
电机定子绕组泄漏电流的检测方法

泄漏电流和直流耐压的试验接线和测量方法必须一致,所加的电压也一样。试验电压为电机额定电压的3倍,试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1MIN,并记录泄漏电流;在规定的试验电压 下,泄漏电流需要符合以下规定。
时间:2022-07-21 05:46:44
怎么估算负载的电流及选择合适的接触器

本文讲一下交流接触器的选型,怎么选择交流接触器,首先需要知道负载的工作电流,以家用的220V单相电和工业380V三相电为例,介绍下估算负载的电流及选择接触器的方法。
时间:2022-07-17 05:26:08
电动机绝缘检测与空载电流检测方法

在平时对电动机的测量工作中,少不了与电机绝缘和空载电流打交道,电动机的绝缘检测包括绕阻阻值检测、单相电机阻值和三相电机阻值的检测等,一般用钳形表测量电动机的空载电流大小。
时间:2022-06-26 16:41:45
7.5KW电机调整热继电器整定电流到21A还跳闸的问题

7.5KW电机额定电流15A左右,调热继电器整定电流到21A还跳闸,说明电机过载。可以按照下面五个步骤来检查故障问题,一般都能发现问题所在:检查电源端电机端的各相电压是否平衡,是否偏离380V太多(偏高和偏低太多都会引起电机电流增大)。
时间:2022-06-26 15:57:41
- 上一篇:电机的振动值标准与安装要求
- 下一篇:如何计算电动机星形接法与三角形接法额定电流?





