三相交流电动机功率如何计算?
来源:电工天下时间:2019-12-04 06:08:50 作者:老电工手机版>>
有关三相交流电动机功率的计算公式,三相交流电动机三相平衡功率公式,用电线电缆允许长期载流量表选择导线截面积的大小等。
三相交流电动机功率计算

三相交流电动机三相平衡功率公式:P=1.732UIcosφ
其中:P—三相平衡功率 1.732—根号3
U—线电压,一般是380伏,变压器出来的电压常常是400伏左右
I—线电流
cosφ—功率因数,是0到1之间的数值,电阻性负载为1,电动机一般为0.75到0.85,日光灯为0.5
实用中求出电流后一般是用电线电缆允许长期载流量表选择导线截面积的大小。电工:www.dgjs123.com
没有用电阻的定义式推导线径,因为导线中的电流还有趋肤效应;另外R=ρl/s表示电阻的关系式。
R只是直流电流在导体中受到的阻碍作用。
相关文章三相异步电动机额定功率的计算方法

有关三相异步电动机额定功率的计算方法,额定功率是指电动机在额定运行时轴上输出的功率,不等于从电源吸收的功率。
时间:2022-09-14 11:04:15
220V交流单相电机起动方式,单相电机电容的接线图

有关单相电机的小知识,220V交流单相电机起动方式有哪几种,主要分为分相起动式、电机静止时离心开关接通以及电机静止时离心开关也是接通等,并提供了单相电机电容的接线图,供大家学习参考。
时间:2022-07-22 05:54:57
带离心开关的单相交流电机电容接法

带离心开关的单相交流电机分为两种,一种是只带有启动电容的电机,另一种是既有启动电容又带运行电容的电机,也就是双电容电机,下面介绍只带启动电容电机电容的接法,供大家学习。
时间:2022-07-18 05:21:47
22KW电机选用多大空气开关和交流接触器

22KW电机选用空气开关和交流接触器,都是按照电流来配置的,如果选型错误,太大不安全,太小经常烧,所以必须合理配置,下面介绍下该怎么配置,供大家学习参考。
时间:2022-06-19 12:39:55
22KW电机星三角启动选用多大空开和交流接触器?

问题描述:公司有二台22KW电机,均是采用星三角降压启动,用了两台100A的空开和一台200A的断路器,是不是有点大了?空开和三角运转时的交流接触器,始终处于满负荷工作状态,工作电流在44A左右,但容量应选择工作电流的3倍,即44X3=132A,故选择150A。
时间:2022-06-19 12:35:55